Page 1963 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼フラッシュバルブ しおちち 10/11/25(木) 13:43 ┣Re:フラッシュバルブ プータロウ設備 10/11/25(木) 15:48 ┗Re:フラッシュバルブ つなぎの水道屋 10/11/25(木) 21:50 ┗Re:フラッシュバルブ 原因判りました 10/12/6(月) 19:29 ┗Re:フラッシュバルブ リストラ予備軍 10/12/7(火) 17:29 ─────────────────────────────────────── ■題名 : フラッシュバルブ ■名前 : しおちち ■日付 : 10/11/25(木) 13:43 -------------------------------------------------------------------------
| ある現場で大便器のフラッシュバルブの水が出ないとクレームあり。 客先にて内部のピストンバルブを交換をしていたので、 ハンドルと念のためバキュームブレーカーを交換しましたが、 改善しません。 状況は、ハンドルの押してもわずかな水しか出ません。 ピストンとハンドルを正常に動いているものと交換しても症状は 同じです。 ピストンバルブを抜いた状態で水を出しても水圧は問題ありませんでした。 原因は何が考えられますか? |
| 本体カバーを開けて水量調節はしてありますか。 具体的なメーカーと品番がわかれば詳しく対応できます。 |
| しおちちさん ピストンバルブ上部のフタ内部に錆等が付着していないですか? 水が出ない原因は ピストンバルブがスムーズに上部にスライドしていないように感じるので 外したフタの中をピストンバルブがスムーズに上下するか 確認してみてはどうでしょうか。 |
| 原因はわかりました。 おっしゃるとおりピストンバルブの蓋が原因でした。 ちょっとした錆こぶで動きが悪かったみたいです。 サンドペーパーで磨いたら直りました。 ありがとうございました。 |
| ピストンの渋りで有れば シリコングリースを塗布すれば長持ちしますヨ! |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━