Page 197 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼防火区画貫通について ホクホク 03/10/6(月) 9:26 ┗Re:防火区画貫通について ぷんぷん 03/10/7(火) 1:22 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 防火区画貫通について ■名前 : ホクホク ■日付 : 03/10/6(月) 9:26 -------------------------------------------------------------------------
| 御世話になります 今、木造工場を改修して老人施設を建設中です 防火区画に冷媒管が貫通しますが、やはり両側1mは不燃でしょうか 何か緩和措置はありませんか? |
| 下記アドレスへ行ってみてください 耐火キャップCというのがあります これを使えば両端1mの措置が 免除されますが・・・ 片側施工用を使えば時間も短縮されます 因幡電工 http://www.inaba-denko.com/jpn/index-frame.htm |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━