Page 1977 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼天吊室外機のアンカー選定 colors 11/1/21(金) 12:36 ┗Re:天吊室外機のアンカー選定 どんちゃん 11/1/21(金) 22:02 ┗Re:天吊室外機のアンカー選定 colors 11/1/22(土) 17:44 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 天吊室外機のアンカー選定 ■名前 : colors ■日付 : 11/1/21(金) 12:36 -------------------------------------------------------------------------
| エコキュートのヒートポンプユニットを天吊架台で施工することになりました。 ヒートポンプユニットが62kg、架台が8kg、計重量70kgなのですが、アンカーの選定方法がわからず困っています。 単純にオネジタイプ(オールアンカー)M10の50L4本程度でもつものなのか? すみません。どなたか教えて下さい。 |
| インサートは設けれないのでしょうか? あと施工であればウェッジ式をお勧めします。 天吊りの振動機器に使えるあと施工アンカーです。 |
| インサート入れ忘れました。。。 あと施工アンカー資格者にも聞いて、ウェッジ式で施工しようと思います。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━