Page 1982 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼給水管に使われている鋼管の継手 リフォーム大家さん 11/2/16(水) 20:29 ┣Re:給水管に使われている鋼管の継手 どんちゃん 11/2/16(水) 23:12 ┃ ┗Re:給水管に使われている鋼管の継手 リフォーム大家さん 11/2/17(木) 9:51 ┗Re:給水管に使われている鋼管の継手 thor 11/2/17(木) 8:53 ┗Re:給水管に使われている鋼管の継手 リフォーム大家さん 11/2/17(木) 9:47 ┗Re:給水管に使われている鋼管の継手 thor 11/2/17(木) 12:43 ┗Re:給水管に使われている鋼管の継手 リフォーム大家さん 11/2/23(水) 9:29 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 給水管に使われている鋼管の継手 ■名前 : リフォーム大家さん ■日付 : 11/2/16(水) 20:29 -------------------------------------------------------------------------
| アパートのリフォームをしている自身でしている建築士です。 かなり古い建物で給水管が鋼管です。 錆が酷く、更新できる所はHIVPに変更使用と考えております。 床スラブ上に露出した部分の鋼管は撤去しました。 現在は床スラブからオネジが立ち上がっている状況です。 さて、本題ですが、どのような継手を利用したらよいのでしょうか? ネジ部等の異種金属問題等の懸念もあり、しかしながら、隠蔽部の既存鋼管を利用することから、焼け石に水との印象もあります。 何卒、ご教授ください。 |
| 管端防食継手のメスアダプターソケット+TSバルブ用ソケットでHIVPに変換できますよ。 |
| 既存管はライニングされていない鋼管で、 肉厚があり、防食継手のコアに干渉してしまいそうな気がしますが、 検討してみます。 ありがとうございます。 |
| そちらを管轄している水道局は埋設部以外にHIVPを使うのを認めていますか? |
| お言葉が足りずに申し訳ありません。 埋設部は鋼管ですよ。 |
| 言葉が足りてないのはこちらですね。 床上の配管を「鋼管」から「HIVP」に、とのことですが、 水道局がHIVPを床上の配管に使用するのを認めてますか? ということです。 配管の施工は水道局の指定(登録)業者がするんですよね? |
| ご返信遅れて申し訳ございません。 使用に関しては問題ございません。 工事はいつもお世話になっている友人の指定業者に頼みます。 ありがとうございます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━