Page 1986 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼防爆対策について 初心の設備計画屋です 11/2/25(金) 20:34 ┗Re:防爆対策について こてつ 11/3/1(火) 17:21 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 防爆対策について ■名前 : 初心の設備計画屋です ■日付 : 11/2/25(金) 20:34 -------------------------------------------------------------------------
| 始めて投稿致致します。防爆仕様がd2G4 との記号がありましたが、ネットで調べまして初めて理解しました。このような記号があり、ランクがあることを知りました。オ−ルフレッシュで給気空調をスポットで行い、100%排気ファンの設置計画ですが、ヒ−トポンプ方式で外調機を取付けて、屋外に排気ファンを設置提案したのですが、外調機は防爆仕様で対応できないので不可ですと言われましたが、この投稿欄で外調機連動のダンパ−と逆止ダンパ−があればOKのような回答がありました。又、防爆室内にエアコンを取付して防爆対策が電装部に加圧空気を送り正圧対応でOKのようなコメントもありました。安全対策は大変重要と思いますが。 要点-1 屋外の離れた(区域外)でも排気ファンは防爆仕様? 要点-2 HPパッケ−ジの外調機対策について? 以上ですが、宜しくお願いします。 アドバイスをお願いします。 |
| d2G4のdは耐圧防爆仕様ですよね。 http://www.as-1.co.jp/academy/12/12-4.html 普通のヒートポンプエアコンのイメージでできるはずもないし、検索してもそのような製品はhitしません。 探した中では唯一、以下のメーカーのURLの一番下の「その他、特注品」に耐圧防爆仕様ユニットクーラーの記載があります。 ↓ http://takagi-reiki.co.jp/product/list.html このメーカーに相談して、製造可能なシステムで組むしかないのでは。 排気ファンですが、d2G4の製品はあるようです。 ↓ http://www.ipros.jp/product/detail/2000012657/ 爆発性雰囲気のガスの排気を区域外へファンで引いて排出するという発想がわかりません。区域内で処理すべきでは。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━