Page 1988 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼縦管が細い リフォーム大家さん 11/3/4(金) 16:51 ┗Re:縦管が細い いまっち 11/3/4(金) 18:37 ┗Re:縦管が細い リフォーム大家さん 11/3/4(金) 20:44 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 縦管が細い ■名前 : リフォーム大家さん ■日付 : 11/3/4(金) 16:51 -------------------------------------------------------------------------
| アパートのリフォームを自身で行っている建築士です。 排水管の径で質問がございます。 築30年以上の物件で配管の更新を行っております。 隠蔽された縦管が50なのですが、横引きの主管が75(大きくても)でも、 実質的には問題ないのでしょうか? やはり、径はそろえたほうが良いのでしょうか? ちなみに、洗面・UB・洗濯機で50は細いのでしょうか? 業者さんは2階建だから、なんでも大丈夫だからといっております… 何卒、ご教授ください。 |
| 横主管を大きくすることはいいことだと思います。 排水は上から流れます。 洗濯・UB・洗面だと65は欲しいと感じますが、問題はないともいます。 ただ、1フロアの軒数と同一配管接続の軒数が気になりますが 洗濯・UB・洗面が合わさって上下2軒だと問題があるかも… ただ、リフォームで今まで不具合がなかったら、問題ないんでないでしょうか。 あまり参考にならないと思いますがレスってみました。 |
| 早速のレスありがとうございます。 現在、たて管はトイレ(100)、キッチン(75)、その他の雑排水(50)でスラブから立上っております。 よくよく、たて管を我慢しながら覗き込んで考えてみると、 「その他の雑排水」は「キッチン」とスラブ下で連結されて1階の天井裏で屋外に投げ出されて、露出配管されているようです。 なお、屋外の配管(たて管)は100です。 屋外にあった洗濯機置場を部屋中央部にもってこようと考えており、 若干…床下のふところが無いので、 お言葉とおり、50で配管させようと考えております。 助かりましたご教授ありがとうございます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━