Page 1990 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ブチルジグリコールのフランジパッキンの選定 てんてこ 11/3/5(土) 19:21 ┗Re:ブチルジグリコールのフランジパッキンの選定 こてつ 11/3/7(月) 17:58 ┗Re:ブチルジグリコールのフランジパッキンの選定 てんてこ 11/3/7(月) 22:13 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ブチルジグリコールのフランジパッキンの選定 ■名前 : てんてこ ■日付 : 11/3/5(土) 19:21 -------------------------------------------------------------------------
| 表題の件でご意見をお願いします。 配管はSUS304溶接40Aで、使用圧力は0.4Mpa以下です。 今のところPTFEシート(t=2mm)の内パッキンを使うつもりです。 EPDM+PTFE被覆やPTFEサンドのほうがいいのでしょうか? それともノンアスのシートとかEPDMやNBRでも耐性はあるのでしょうか? それだと安くあがっていいのですが… |
| 以下のpdfの表の107ページのグリコールエーテル類(カルビトール)がブチルジグリコールにあたるらしいです。ウレタン、アクリル以外は使えるようです。 ↓ http://111.89.138.226/pdf/rubber_resin_mat01.pdf 上記の元のHPはこちらなので、詳細はここに相談してみて下さい。 ↓ http://www.seibu-g.com/products/rubber_resin_mat.html |
| こてつ様 大感謝です!めちゃくちゃたすかりました! メーカーやパッキン業界に問い合わせても 「わからない、実績が無い」とかの回答で、困り果てていました。 本当にありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━