Page 2002 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼クローズ回路に於けるポンプインバータ制御 設備素人 11/4/7(木) 22:40 ┗Re:クローズ回路に於けるポンプインバータ制御 masa 11/4/13(水) 12:47 ─────────────────────────────────────── ■題名 : クローズ回路に於けるポンプインバータ制御 ■名前 : 設備素人 ■日付 : 11/4/7(木) 22:40 -------------------------------------------------------------------------
| 設備を始めまだ1年なのですが ちょっと分からない事があります。 クローズ配管系統に於ける2ポンプシステムにて 冷凍機1次ポンプの変流量制御を行うのですが ポンプをインバータで流量を下げると吐出圧も下がるかと思います。 しかし流量が下がると配管抵抗も下がるので吐出圧は変わらないと 言われました。 Q−H曲線を見てもいまいちピンと来ないので ご教授頂ければと思います。 宜しくお願い致します。 |