Page 2019 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼電熱ヒーターについて よっしー 11/5/29(日) 15:10 ┗Re:電熱ヒーターについて どんちゃん 11/5/29(日) 18:37 ┗Re:電熱ヒーターについて よっしー 11/5/30(月) 17:56 ┣Re:電熱ヒーターについて kamise 11/5/31(火) 7:28 ┗Re:電熱ヒーターについて どんちゃん 11/6/1(水) 23:47 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 電熱ヒーターについて ■名前 : よっしー ■日付 : 11/5/29(日) 15:10 -------------------------------------------------------------------------
| 東北地方の物件なんですが、外部の給水給湯管(ポリブデン管)に電熱ヒーターを巻くのですが、メーカー資料では給水管と給湯管に一緒に巻いてはいけませんと書かれています。 外部センサーがあるので特に問題はないと思うのですが、どういった問題が発生するか教えて下さい。 大した問題にならないようか気がします。 |
| 外部センサーというのはサーモですか? 冬場は電源入りっぱなしでポリブテン管に悪さをします。 ポリブテン管に使えるサーモ+自己制御型のヒーターもありますよ。 |
| はい。 サーモ+自己制御です。 問題は、給水管と給湯管を1本のヒーターで巻いても 実際には問題がないのではないかと考えています。 いかがなもんでしょうか。? |
| 個人的には同じ考えです。 何か問題があるから、メーカーはそのような記述をしているはずですので、当該メーカーに確認してみてください。 確認された内容をまた教えてください。 よろしくお願いします。 |
| 早とちりで質問の意味を間違えていましたね。 すみません。 メーカー名忘れましたが私が使ったことある製品は兼用OKでした。 なので兼用で巻いていますが今のところ問題はありません。 問題があれば自己制御の意味が無いような気がしますよね。 分かったら教えて下さい。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━