Page 2025 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼排水縦管の系統別けについて シンシン 11/6/10(金) 16:33 ┣Re:排水縦管の系統別けについて いち 11/6/10(金) 16:58 ┃ ┗Re:排水縦管の系統別けについて シンシン 11/6/10(金) 17:13 ┃ ┗Re:排水縦管の系統別けについて いち 11/6/10(金) 17:30 ┗Re:排水縦管の系統別けについて しろべ 11/6/11(土) 12:39 ┗Re:排水縦管の系統別けについて シンシン 11/6/13(月) 15:31 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 排水縦管の系統別けについて ■名前 : シンシン ■日付 : 11/6/10(金) 16:33 -------------------------------------------------------------------------
| 今、4階立の住宅を施工中です。1階が商業施設で2階から上が住宅です。 設計が、2階の系統と3,4階の系統を別けて有ります。 縦管は1階の天井を展開してかくPSに立ち上げて有ります。 天井スペースの関係で、2〜4階の系統を1本の系統にしたいのですが、場合問題が有るのでしょうか? ご意見をお願い致します。 |
| 問題あると思います。 1階天井で展開してるので2階の系統が最下階になるので 最下階の排水は別系統にするのが原則です。 上階からの排水の影響で最下階の器具から跳ね出したりする可能性があります。 なんとか納まる方向で検討したほうがいいと思いますよ。 |
| 4階でもやはりダメですか? 検討してみます。 |
| すみません、階数によってどうなのかまで理解してません。 4階ぐらいなら・・・ どうなんでしょうか・・・ 立管が横引きになるところで排水の流れが乱れるので やらない方がいいと思います。 集合管の場合、最下階を接続してもいいものがあるようですが。 |
| 1階が商業施設という表現からは、相当な規模を想像します。 マンションであればデベロッパーの設計基準あるいはゼネコンの施工基準に「最下階系統の排水管は単独で外部の桝まで配管すること」などの基準があることがありますのでそこがクリアできるでしょうか。 そうでなければ、排水横主管の合流の距離や継手の種類、オフセットのとり方など、集合管メーカーの技術マニュアルに従うことを設計者に示して許可をもらえればよいと思います。 |
| 色々ご意見有難うございます。 何とか系統別け出来るよう考えて見ます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━