Page 2027 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼空調設備の試験成績書 たけ 11/6/29(水) 13:44 ┗Re:空調設備の試験成績書 いのさん 11/7/1(金) 8:03 ┗Re:空調設備の試験成績書 たけ 11/7/1(金) 18:03 ┗Re:空調設備の試験成績書 いのさん 11/7/2(土) 18:39 ┗Re:空調設備の試験成績書 いのさん 11/7/2(土) 19:56 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 空調設備の試験成績書 ■名前 : たけ ■日付 : 11/6/29(水) 13:44 -------------------------------------------------------------------------
| お世話になります。 パッケージエアコンなどの 試運転時の試験成績書(現場で測定したもの)を 作成したいのですが、測定方法、種類はどんなものがあるでしょうか? (真空引き、室内機の吸い込み口及び噴出し口の温度など) また、なにか作成書類の雛形のようなものはありませんか? いつもは電気工事をメインとして工事をしているので マニュアルのようなものを持っていません 電気工事の場合下記のような現場試験の際の書籍があるので 参考にしているのですが、にたような物で空調工事に 関する物はないでしょうか? http://www.jeca.or.jp/tosho/denkikanren/shosai42.html よろしくお願いします。 |
| 通常測定する部位は 運転圧力 圧縮機吐出、吸入温度、液冷媒温度、運転電流 室内機及び室外機の吸込、吹出温度ぐらいは必要です。 その他に気密試験、耐圧試験、真空作業の時間等の報告書を作成する場合も有ります。 その他に排水の確認や異音の有無など正しく据付されているかのチャックも必要でしょう。 私の周りではほとんど正しく据付されていませんので素人には判断が難しいと思われます。 |
| 有難うございます。 >運転圧力 これってどこでどうやって測定するのでしょうか? >圧縮機吐出、吸入温度、 屋外の室外機に温度計で計測すればよいのでしょうか? その場合、吐出、吸込の温度差はいくら位が基準なのでしょうか >液冷媒温度 室外機の液側のバルブ当たりの温度を計測すればよいのでしょうか? >運転電流 これは電気工事で良く行っているので理解できていると思います。 >室内機及び室外機の吸込、吹出温度 ここも以前、吸込 吐出口で温度差10度程度あればOKと 聞いた事がありました。 http://www.jefcom.co.jp/detail3/206/4917/ ↑この温度計で測定しています。 >その他に気密試験、耐圧試験、 ここまでは求められないと思います。 >真空作業の時間等の報告書 これは大事ですね。 通常30分ぐらい真空引きを行い (施工要領に30分とあった気がしますが) 24時間後に真空引きの機器を取り外して 漏れがないかの確認した事を 記入すればよいでしょうか >その他に排水の確認や異音の有無など わかりました。 >私の周りではほとんど正しく据付されていませんので >素人には判断が難しいと思われます。 努力します。 記入する様式は自分で考えるしかないですかね。 よろしくお願いします。 |
| 運転圧力 ゲージマニホールドにて測定するのが一般的ですがガスの噴出しに注意 が必要です。 圧縮機吐出 おおむね120度以下です。 圧縮機吸入 低圧圧力を温度に変換してプラス5度程度 液冷媒温度 凝縮器の出口温度です。室外機の吹出温度に近くなります。 真空作業 30分程度と書いた文献は有りません。 完全真空後とか5tor到達後何分とかになっていると思います。 |
| やはり素人が触ると危険なので有資格者に任せたほうがよいと思われます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━