 ▼膨張管の接続位置  よろつべ 11/7/4(月) 21:23
   ┗Re:膨張管の接続位置  kojima 11/7/11(月) 13:44

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 膨張管の接続位置
 ■名前 : よろつべ
 ■日付 : 11/7/4(月) 21:23
 -------------------------------------------------------------------------
   いつも参考にさせて頂いております。暖房や給湯配管系統の膨張管の接続位置(取り出し位置)についていまいち理解できておりません。循環ポンプの位置や膨張タンクの設置位置で変わってくると思いますが、基本的な考え方がわかればと最近思います。いろいろな書物を参考にしているものの、理解できません。例えば給湯系統の貯湯タンクなしの循環系統の場合にポンプの押し込み側、行き・返りのどちら側からとか、また補給水の接続位置等の接続位置の考え方をご教授お願いできればと思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:膨張管の接続位置  ■名前 : kojima  ■日付 : 11/7/11(月) 13:44  -------------------------------------------------------------------------
   ポンプの吸込側に近い位置につけるほうが、トラブルが少ないです。(自分の経験上)

例
管路の空気抜き弁を、膨張管の接続位置よりも、ポンプの吸込側に近い位置に付けた時、逆に空気を吸い込んでしまったことがあります。