Page 2033 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼陰圧クリーンルーム プリズン 11/7/19(火) 21:54 ┗Re:陰圧クリーンルーム こてつ 11/7/20(水) 17:36 ┗Re:陰圧クリーンルーム プリズン 11/7/20(水) 23:24 ┣Re:陰圧クリーンルーム こてつ 11/7/21(木) 15:19 ┗Re:陰圧クリーンルーム 管理人(Yoh) 11/7/21(木) 15:53 ┗Re:陰圧クリーンルーム トラブル 11/7/21(木) 17:10 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 陰圧クリーンルーム ■名前 : プリズン ■日付 : 11/7/19(火) 21:54 -------------------------------------------------------------------------
| 陰圧CR 排気 6000m3/h 1200pa INV制御 給気 6000m3/h 700pa INV制御 外気 6000m3/h 600pa INV制御 状況にて 排気能力が2割でていません。 リーク・ダクト抵抗など調査しましたが原因が特定できません。 なお EA側 VAV制御 SA側 CAV(機械式) です。VAVをダイレクトに取り付けているためダクト内の圧力変動により 正常稼働していないのでしょうか。自動制御の表示計は、100%になっています。 やはり陰圧時のファン選定は、従来の計算方法とちがうのでしょうか? 非常に困っています。原因がわからないので |
| インバーター制御はフィルタ圧損を補償するための圧力制御ですよね。 その設定値が適切でないため、ファンが絞った運転になっているのでは。 VAVの開度が100%で風量不足になるのであれば、それしか思い当たりません。 なお、陰圧時のファン選定ですが、通常の静圧計算に室内圧(陰圧値)を加えます。 (但し、風量不足はそれが原因とは思えません) |
| INVの状況は、98〜100 運転です。 原因 1 リーク 2 設計ミス 3 VAVのご作動? |
| インバーターも最大出力で運転しているのであれば、排気側負圧制御なので 原因はファンの能力不足です。 なお、元々風量を保証するような設計(制御)になっていないのでは。 ・排気側制御の場合、ファンに充分な裕度がないと負圧は確保できない。 ・給気側制御の場合、負圧優先だと風量(給気量)は減少する。 それにしても、紋切形ではなくもう少し詳しく文章を書けないものでしょうか。 |
| 半角カタカナは文字化けの原因ともなりますので、使わないでください。 また、「当会議室のルール」をもう一度確認し、 現在の状況や疑問が浮かんだ経緯を出来るだけ具体的に書くよう お願いします。 |
| 色々失礼いたしました。 参考になりましたどうもありがとうございます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━