Page 2036 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼厨房排水のトラップ colors 11/8/6(土) 0:17 ┗Re:厨房排水のトラップ naoki 11/8/12(金) 17:21 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 厨房排水のトラップ ■名前 : colors ■日付 : 11/8/6(土) 0:17 -------------------------------------------------------------------------
| 厨房の排水のトラップについてお聞きします。 グリーストラップ〜器具(流し、食器洗浄機、冷蔵庫他)まで各所配管でもって行きます。流し等は器具トラップがついているので、臭気が上がる心配はないのですが、間接排水系の器具は皆さんどのように接続していらっしゃいますでしょうか。 食器洗浄機なんかはトラップ無で接続しているのですが、いつも食器が臭いとか言われるのです。(グリーストラップの臭いですが、、、)トラップのないものは個別でトラップを設置した方が良いのでしょうか。 |
| 食洗機下部には当然排水トラップが必要です メーカー仕様書等でも別途トラップを設置するよう記載があると思います 見落としがちになる所なので厨房機器納入業者さんから 図面を頂き機器側で排水トラップが設置しているか 施工側で排水トラップを設けなければならないかを確認する必要があります (機器によってはスラブ下でトラップを設置する必要があるものもあります) 間接排水の処理の仕方ですが機器配管サイズより1サイズ大きく配管を立ち上げ ジャバラホースをアキレスジョイント等防臭効果のあるもので接続します もしくはジャバラホースと立ち上げ配管の隙間をパテ埋めし幅広のビニルテープ で4重、5重に巻き付けます (アキレスジョイント接続の方がお勧めです) 厨房が臭うという場合は排水トラップが必要な所に設置されていない事が 大半です |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━