Page 2038 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼雨水浸透管の敷設について教えて下さい 555 11/8/23(火) 20:40 ┗Re:雨水浸透管の敷設について教えて下さい どんちゃん 11/8/23(火) 23:39 ┗Re:雨水浸透管の敷設について教えて下さい 555 11/8/24(水) 18:25 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 雨水浸透管の敷設について教えて下さい ■名前 : 555 ■日付 : 11/8/23(火) 20:40 -------------------------------------------------------------------------
| 工事の施工業者です。 雨水を浸透させるため塩ビの浸透管を使用しています。 浸透管には穴が開いていますが、 穴が開いていない面があるのを皆さんご存知だと思います。 私は、浸透させるのだから、 穴が開いていない面を上側に向けるものだと思っていました。 ところが、桝に流れる事を前提に穴が開いていない面を 下側に向けるものだと、また、 掃除をする際に、穴に引っかからないように下側に 向けるものだと言う意見をききまして、 そんな気がしてきました。 どなたか的確なアドバイス お願いします。 |
| 集水管も兼用していますから。 浸透使用でも目詰まり防止のため穴は上横向きの方が良いでしょう。 フィルター等があって目詰まりのおそれが無ければ穴が下向きでも問題無いでしょう。 |
| どうもありがとうございます。 参考にさせていただきます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━