Page 2041 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼HIVP配管に管端コアバルブ? 296 11/9/3(土) 9:56 ┣Re:HIVP配管に管端コアバルブ? どんちゃん 11/9/4(日) 21:24 ┗Re:HIVP配管に管端コアバルブ? 明石のジェイ 11/9/9(金) 16:49 ─────────────────────────────────────── ■題名 : HIVP配管に管端コアバルブ? ■名前 : 296 ■日付 : 11/9/3(土) 9:56 -------------------------------------------------------------------------
| 当方、積算担当にて現場のことを余り知らないので申し訳ありません。 給水配管種がHIVPなのに、特記には「バルブは管端コア仕様のこと」とありました。管端コアはライニング管用にて、意味がないと思えるのですが? 引込管が鉄管なり、量水器あたりは何かメリットがあるかも知れませんが、特記が矛盾の多い(悪く言えば手抜き)のような内容だったのです、不要と考えた次第です。でも同僚が「サブコンでは画一的にコアを使うらしい」というような話もしていたので。皆さんのご意見を聞かせて下さい。 |
| 単なる記載ミスでしょうね。 特記に標準で書いていてHIVPしか使わない物件なのに消し忘れただけでしょう。 |
| 特記は使いまわしなので・・・ 配管がHIVPの場合バルブとの接続は、 インサート付きバルソケが必要となります。 コア付バルブとコアなしバルブ+バルソケ2個の 価格の比較してみてください。 バルソケ高いですよ。 当然コアなしバルブを使用してください。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━