Page 2051 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼エキスパンション部の空調用冷媒銅管の施工について CPPJ 11/9/27(火) 10:18 ┗Re:エキスパンション部の空調用冷媒銅管の施工について こてつ 11/9/28(水) 11:51 ┗Re:エキスパンション部の空調用冷媒銅管の施工について CPPJ 11/9/29(木) 15:14 ┗Re:エキスパンション部の空調用冷媒銅管の施工について こてつ 11/10/3(月) 15:19 ─────────────────────────────────────── ■題名 : エキスパンション部の空調用冷媒銅管の施工について ■名前 : CPPJ ■日付 : 11/9/27(火) 10:18 -------------------------------------------------------------------------
| 空調用冷媒銅管をエキスパンション部に通す場合の施工方法を教えてください。 銅管の場合どのように計算して、配管のふり幅を検討すればいいのでしょうか? また、屋外露出配管となるので、ラッキングの処理方法についても合わせて教えていただきたいと思います。 条件としては、 配管レベルは、GL+3500mm 建物変位量:100mm 配管口径:28.6φ・31.8φ・38.1φ です。 よろしくお願いいたします。 |
| 冷媒管のフレキシブル継手です。偏心量が寸法の表に出ていますので、表に基づいてフレキの寸法を選定して下さい。施工要領図も記載されています。 ↓ http://www13.ocn.ne.jp/~atoms/ref.html フレキの保温ですが、ジャケット式を使うのでしょうね。 (以下のページの中程にフレキの保温の写真が出ています) ↓ http://www.fukushi-shoukouki.co.jp/finejacket_o.html 屋外露出でカバーの仕様が異なるかどうかは把握していません。メーカーに聞いてみて下さい。 なお、メーカーは幾つかありますので「配管 保温 ジャケット」で検索してみて下さい。 |
| こてつさん、早々のご回答ありがとうございます。 ちなみに、フレキシブル継手を用いないで施工する場合の対応はどのように検討すればいいのでしょうか? 温度変化による配管伸縮を吸収する計算式で検討するのでしょうか? 改めて、よろしくお願いいたします。 |
| 銅管のU形ループ配管の計算式はnetではみつけられません。 こちらのメーカーに相談してみてください。 http://www.sunrise-jp.org/product/index.html http://www.sunrise-jp.org/product/pdf/benndo/benndo-tako.pdf |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━