Page 2077 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ポリパイ(ポリニクス二層管)区画貫通 設備屋モンキー 11/12/20(火) 15:53 ┗Re:ポリパイ(ポリニクス二層管)区画貫通 ボクシッチ 11/12/26(月) 18:44 ┗Re:ポリパイ(ポリニクス二層管)区画貫通 ken 11/12/26(月) 19:08 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ポリパイ(ポリニクス二層管)区画貫通 ■名前 : 設備屋モンキー ■日付 : 11/12/20(火) 15:53 -------------------------------------------------------------------------
| 今度、給水管の切替工事がありまして、その時一時的にポリパイを区画貫通しなければいけない(仮設用配管です。塩ビ管はスペース上施工できないのでやむを得ずポリパイを使用します)のですが、貫通処理ってどのように行えばよいのでしょうか?そもそも、ポリパイを区画貫通部に配管してもいいものなのでしょうか? ご存知の方、よろしくお願い致します。 |
| 貫通口の口径にもよると思いますが 冷媒用の区画貫通処理材もしくは ポリパイ専用の処理材もあると思います。 |
| ポリパイもポリエチレン管なので既に回答投稿のように認定工法があると思いますよ。 単なる塩ビ管の区画なら貫通緩和の告示『H12建告1422号』もありますが、区画に求められている耐火時間により、使用管の材質・肉厚・口径の制限があるので認定工法で探してみるのがいいと思いますよ。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━