Page 2087 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼配管から水が吹き出たときどうする? しおちち 12/3/1(木) 18:41 ┣Re:配管から水が吹き出たときどうする? さてあなたは 12/3/2(金) 22:14 ┗Re:配管から水が吹き出たときどうする? LA 12/3/5(月) 11:11 ┗Re:配管から水が吹き出たときどうする? しおちち 12/3/6(火) 18:32 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 配管から水が吹き出たときどうする? ■名前 : しおちち ■日付 : 12/3/1(木) 18:41 -------------------------------------------------------------------------
| ある現場で漏水事故を起こしました。 ファンコイルの定流量弁の清掃のため、バルブを外したら温水が出なかったので そのまま放置したらいきなり噴出しました。 人間の心理として手で押さえようとしてしまうと思います。 客先より手で押さえるのではなく良い方法が無いか? と言われ、悩んでおります。 圧力がかかった漏水、しかも配管を止めるのは難しいですが、 何か良い方法、良いものはありませんか? |
| そこそこ水が噴いていても解放状態のコックならねじ込めるので、コックをねじ込んでその後コック閉にする。 私は防災屋なので、消火工事で上記のやり方をやむを得ず行う場合があります。 そもそもはいきなり水が噴出しないような作業の仕方を考える方が重要なのでしょうけれど。 |
| 置きコマは如何ですか? 栗岡式断水器とも言いますが。 他に圧着機や、冷凍する方法もありますが、 その場合であれば、これが良いのかと思います。 |
| 返答ありがとうございます。 置きコマは、よさそうですね。 ちょっと調べてみます。 ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━