Page 2104 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼[復元-11426] 防火ダンパーの取付に関しての質問です。 / 防火ダンパー 管理人(Yoh) 12/6/26(火) 20:21 ─────────────────────────────────────── ■題名 : [復元-11426] 防火ダンパーの取付に関しての質問です。 / 防火ダンパー ■名前 : 管理人(Yoh) ■日付 : 12/6/26(火) 20:21 -------------------------------------------------------------------------
| 11426) 防火ダンパーの取付に関しての質問です。 / 防火ダンパー はじめまして。 防火ダンパーの取付に関して、教えて頂きたいのですが・・・。 既設の防火ダンパーの交換をしたいのですが、縦ダクトにて 1Fのダクトシャフトに開放で排煙する手法になっているのですが、 その1Fのダクトシャフトにて防火ダンパーを交換するにあたってフロアにダンパー が貫通しているため、交換するためにはフロアをはつる必要があります。 はつる等の手法を取りたくないため、可能であれば既設のSFVDの電源を外して 動作させないようにして、羽根が閉じないよう固定した上でその既設のダンパーの上部に新規SFVDを取付ようと思っているのですが、その手法が法的に問題ないかどうか分からないため 質問致しました。 お忙しい中 つまらない質問をしてしまい申し訳ございませんが宜しくお願い致します。 ────────────────────────────────────── 11427) Re:防火ダンパーの取付に関しての質問です。 / まだ帰れない監督 きちんと処理がされており メンテナンスを行う方が迷わないような表示 なりをすれば特に問題はないと認識しております 1.6mm短管が延長されたと考えればいいのです あくまでも "きちんと処理" が基本です ────────────────────────────────────── 11428) Re:ダンパーの取付に関しての質問です。 / ダンパー ありがとうございます。 助かりました。 ────────────────────────────────────── |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━