   11455) 屋外保温の仕様について教えてください! / 屋上緑化屋です


初めて投稿します
保温初心者なのでお手柔らかにお願いいたします!

屋上緑化工事で2次側の自動灌水を手掛けるのですが
1次側との繋ぎで数mの保温工事が発生します

ワンタッチの保温カバーでごまかせる場合は良いのですが
どうしてもラッキングカバーで!という場合に
自社で対応したく、色々調べてみたのですが

一般的な仕様は
1 GW保温筒
2 鉄線
3 ポリエチレンフィルム
4 鋼板orSUSラッキング

とされていますが
実際、現場で見ていると
生のGWに鉄線巻きなんて見たことがないんです…

GW(ALK・ALGC?)にテープ巻きで
ポリフィルムも巻いてたかな?

実際の民間仕様って
どんな感じなのでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします

──────────────────────────────────────

11456) Re:屋外保温の仕様について教えてください! / LA


つい昨日なのですが、
ビルの外壁に添わせる形で、排水保温をしましたが
亜鉛鉄板のラッキングの下は、GW保温筒に鉄線、ポリテープ巻きでした。
私の住んでいる寒冷地では一番多いかも知れません。
ちなみに冬の最高最低気温-19℃位です。

──────────────────────────────────────

11457) Re:屋外保温の仕様について教えてください! / takumi


生のGWで鉄線巻き、普通に見ますよ。
ALKのGWに鉄線巻きも良く見ますね。
ラッキングするのであれば、生のGWでいいと思います。

基本的にその辺は保温屋さんに任せてますが、コスト的に
ALGCのGWに鉄線巻きはあまりやらないと思います。

ALKテープだけだと、そのうちテープが剥がれちゃうので、
鉄線で巻く必要があります。

屋外だと思いますので、鉄線は亜鉛めっき鉄線にする必要があります。
保温材はスチロールとか耐候性がよいものを使用したほうがいいと思います。
(予算次第)

──────────────────────────────────────

11458) Re:屋外保温の仕様について教えてください! / taku


ひょっとしたらですが,鉄線巻きの部分ですけども,鉄線は,全体にに巻かれてるものと勘違いかも?規格よって鉄線のピッチが違うけど,保温筒の破断を防ぐために使用してるので・・・もう一度状況確認が必要では?
──────────────────────────────────────

11464) Re:屋外保温の仕様について教えてください! / 水道屋の修繕担当


グラスウール保温筒を用いるよりは、ポリスチレンフォーム(発泡スチロール)保温筒にSUSラッキングで良いのではないでしょうか。吸水(雨水進入)による保温力低下も少ないですし、潅水であれば十分です。保温筒の加工がちょっと手間なだけで、割に簡単にラッキングができます。シリコンコーキングも多少であれば水が侵入しても問題にはなりません。公共工事であれば色々仕様が決まっていますが、民間工事であれば、見栄えだけと考えても良いかと思います。
GWに細い鉄線を巻いたり、場合により亀甲編みの金網を巻いたりしていますが、シートでの防水のみですと、結構水が入り込んでいるのを見かけます。簡単で施工し易く十分な性能がありますので、ご検討ください。
ただし、凍結防止のヒーターを巻くときは、自己温度制御のタイプでなくてはなりません。

──────────────────────────────────────