Page 2127 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼既設給水管の分岐について リアルテック 12/8/25(土) 23:44 ┗Re:既設給水管の分岐について デンスイ 12/8/26(日) 6:37 ┗Re:既設給水管の分岐について リアルテック 12/8/26(日) 8:57 ┗Re:既設給水管の分岐について デンスイ 12/8/26(日) 9:14 ┗Re:既設給水管の分岐について リアルテック 12/8/26(日) 12:55 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 既設給水管の分岐について ■名前 : リアルテック ■日付 : 12/8/25(土) 23:44 -------------------------------------------------------------------------
| いつも参考にさせて頂いております。給排メンテナンス業をしているものです。 既設給水管からの分岐について知恵をご教授いただければと思い投稿させていただいています。 キッチン混合水栓への給水用既設PE1層管から分岐し(分岐位置-床下で水栓取り付け口から1.5m下)、風呂場へ全自動洗濯機用の単独水栓を新規で増設(PE2層で延長約3m 露出PE管(保温材付)のまま床上1.5m立ち上げで水栓取付、逆止弁無し、止水栓無し)するためにチーズで分岐をした際、分岐位置に関して疑問に思ったのですが、洗濯機などで使用する水栓のために分岐する配管は、飲用で用いるキッチン等の既設管などは避けたほうがいいのでしょうか?洗面所や風呂などの飲用ではない既設管からの分岐のほうがいいのでしょうか? どこから分岐しても同じだという話は聞いているのですが、配管距離が短すぎるように思い、衛生的に問題などがあったらと考えるのですが、どうかこの件ご教授お願いします。 |
| >衛生的に問題などがあったらと考えるのですが、 このように考える理由を教えて下さいますか。 |
| デンスイ様、ご返信ありがとうございます。 記入不足で申し訳ありませんでした。 洗濯機とは吐水口で縁切れているので大丈夫だと思っているのですが、 万が一、細菌や洗剤等が給水管に入り込んでしまうことはないだろうか? と思ったのが理由です。 どうかよろしくお願いします。 |
| >洗濯機とは吐水口で縁切れているので大丈夫だと思っているのですが、 >万が一、細菌や洗剤等が給水管に入り込んでしまうことはないだろうか? >と思ったのが理由です。 断水時の逆流を心配されてのことだと思いますが、ご心配のような事に ならないように、洗濯機内にて吐水空間が確保されている筈です。 それと、洗濯機の給水中でなければバルブが閉じているので、逆流する 確率は少ないと思います。 業務に真摯に取り組まれる姿勢は評価しますが、これ以上の心配は無用 かと思いますが・・・ あくまでも私の主観ですので、ご参考の一助になれば幸いです。 |
| デンスイ様、ご返信をありがとうございます。 貴重な情報をありがとうございました。 自分は設備屋なのに心配性なところが欠点です。確実な施工を常にできるよう精進します。 この度はありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━