Page 2129 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼換気機器選定について もじゃ 12/9/4(火) 17:48 ┗Re:換気機器選定について takumi 12/9/4(火) 23:09 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 換気機器選定について ■名前 : もじゃ ■日付 : 12/9/4(火) 17:48 -------------------------------------------------------------------------
| いつも参考にさせて頂いております。 換気扇を選定する場合について質問があります。 メーカーカタログに風量1000m3/h、機外静圧100paとある場合で、 排気吸込口に圧力損失200paのフィルターを取付た場合、 メーカーの能力線図での機外静圧をフィルター分の200paで 見れば良いのか、200pa+100paの300paで見れば良いのか 分かる方がおられましたら、ご教授願いたいと思います。 |