Page 2165 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼屋内消火設備の水源 motti 13/1/25(金) 19:29 ┗Re:屋内消火設備の水源 どんちゃん 13/1/26(土) 8:14 ┗Re:屋内消火設備の水源 motti 13/1/26(土) 16:44 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 屋内消火設備の水源 ■名前 : motti ■日付 : 13/1/25(金) 19:29 -------------------------------------------------------------------------
| 屋内消火ポンプの更新をします。 1号消火栓が各階に1台づつで建物は2階建てです。 地下水槽でサクションピットがあるのですが、そこにフートベンを入れなくても有効水量が2.6m^3以上ある場合、わざわざサクションピットまで配管しなくてもいいのでしょうか? |
| 有効水量が確保できれば不要でしょう。 でもこれは一般的な話。 既設であれば、所轄消防署に設置届が提出されており、有効水量計算書も添付されていると思います。 法定水量を満足しても、その内容を変更する場合は書類の差し替え等が発生すると考えられます。 所轄消防署へ相談することをお勧めします。 |
| 消防署へ問い合わせてみます。 ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━