Page 219 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼厨房内の給湯配管について テツ 03/10/31(金) 15:58 ┗Re:厨房内の給湯配管について たま 03/10/31(金) 16:20 ┗Re:厨房内の給湯配管について おっちゃん 03/10/31(金) 17:59 ┗Re:厨房内の給湯配管について テツ 03/11/1(土) 10:55 ┗Re:厨房内の給湯配管について みっちゃん 03/11/1(土) 23:32 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 厨房内の給湯配管について ■名前 : テツ ■日付 : 03/10/31(金) 15:58 -------------------------------------------------------------------------
| みなさん こんにちは 厨房内の給湯露出配管の配管材のついて教えていただきたいの ですが、よく見かけるのは被覆銅管で施工されているのですが HTVPでは、何か問題があるのでしょうか? 被覆銅管だと継手のロー付が大変なので、何か良い方法があれば と思いまして・・・・・ 宜しくお願いします |
| HTVPでもよろしいと思います。 現場の仕様がどうなっているか?確認した方が無難です。 |
| 状況が(循環式なのか単管式なのか)よくわかりませんが、 ガス給湯器やボイリングタイプの電気温水器からの配管ですと 温度的に無理があるような気がします。 また、その給湯配管がガス器具の近くを通る場合において HTVPが熱変形を起こす可能性が考えられます。 あと配管の外径です。 銅管とHTVPですとかなりの差があると思います。 |
| たまさん、おっちゃんさん どうも有難うございます 仕様はガス給湯器で単管式です。 厨房内の配管は全て天井からの露出配管仕様になっています ガス器具の廻りに給湯管は通りません。 一度HTVPで検討してみます。 注意するのはやはり接着材でしょうか? 少し古くなると 新品の接着材を使用したほうが良いかもしれませんね・・・ |
| >たまさん、おっちゃんさん どうも有難うございます > >仕様はガス給湯器で単管式です。 >厨房内の配管は全て天井からの露出配管仕様になっています >ガス器具の廻りに給湯管は通りません。 >一度HTVPで検討してみます。 注意するのはやはり接着材でしょうか? >少し古くなると 新品の接着材を使用したほうが良いかもしれませんね・・・ HTVP(特に細物)って、温度による伸縮で あとからグニャグニャになりませんか? 個人的には なんとなく好きじゃないんですよね。(f^_^;) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━