Page 224 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼灯油タンクのぐるぐる ぶん 03/10/30(木) 20:32 ┣Re:灯油タンクのぐるぐる ZAIZEN 03/10/30(木) 22:59 ┗Re:灯油タンクのぐるぐる 札幌ひで設備 03/11/10(月) 8:49 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 灯油タンクのぐるぐる ■名前 : ぶん ■日付 : 03/10/30(木) 20:32 -------------------------------------------------------------------------
| 質問です。灯油タンクの接続でぐるぐるって巻いてからつなぎますよね、あれは何の意味があるんですか?先輩はタンクが倒れたときに配管が切れないからといっていましたが、何か違うような気がして・・・ よろしくお願いします。 |
| >質問です。灯油タンクの接続でぐるぐるって巻いてからつなぎますよね、あれは何の意味があるんですか?先輩はタンクが倒れたときに配管が切れないからといっていましたが、何か違うような気がして・・・ >よろしくお願いします。 下記は、石油エアコンメーカーの説明です・・・ 油タンクとの接合部分は地震などによる振動を吸収するため必ず油配管をコイル状にループしてください |
| >質問です。灯油タンクの接続でぐるぐるって巻いてからつなぎますよね、あれは何の意味があるんですか?先輩はタンクが倒れたときに配管が切れないからといっていましたが、何か違うような気がして・・・ >よろしくお願いします。 灯油タンクは既製のホームタンクと思いますが、寒冷地にてタンクの固定用基礎が凍結深度以下で施工しますと、タンク自体が凍上してしまいます。そのためにフレキ継手を使用するか、被覆銅管でコイル巻きにて施工しております。ご質問の様にタンクが転倒するとは、危険物の取扱においてあってはならないことです。タンクの設置など詳細は所轄の消防署にて打合せをおこなうことが一番です。一般住宅は消防の指導を受けませんが、貴社の施工基準にて施工することをお勧めいたします。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━