Page     242
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼自動空気抜きの配管はどこへ  ZAIZEN 03/11/24(月) 13:54
   ┣Re:自動空気抜きの配管はどこへ  あいうえお 03/11/26(水) 16:56
   ┗Re:自動空気抜きの配管はどこへ  Wendy 03/11/27(木) 18:04
      ┗Re:自動空気抜きの配管はどこへ  ZAIZEN 03/11/27(木) 21:54
         ┗Re:自動空気抜きの配管はどこへ  あいうえお 03/11/28(金) 17:26
            ┗Re:自動空気抜きの配管はどこへ  なにわ 03/12/2(火) 12:10
               ┗Re:自動空気抜きの配管はどこへ  ZAIZEN 03/12/2(火) 12:13

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 自動空気抜きの配管はどこへ
 ■名前 : ZAIZEN
 ■日付 : 03/11/24(月) 13:54
 -------------------------------------------------------------------------
   PSにある、給水、給湯の自動空気抜きの、

配管はどこの排水に、

捨てればよいのでしょうか

それとも、バケツでしょうか??
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:自動空気抜きの配管はどこへ  ■名前 : あいうえお  ■日付 : 03/11/26(水) 16:56  -------------------------------------------------------------------------
   >PSにある、給水、給湯の自動空気抜きの、
>
>配管はどこの排水に、
>
>捨てればよいのでしょうか
>
>それとも、バケツでしょうか??

私はいつも屋上に放流しています。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:自動空気抜きの配管はどこへ  ■名前 : Wendy  ■日付 : 03/11/27(木) 18:04  -------------------------------------------------------------------------
   >PSにある、給水、給湯の自動空気抜きの、
>
>配管はどこの排水に、
>
>捨てればよいのでしょうか
>
>それとも、バケツでしょうか??


マンションの場合はPS全面に透明ホースで、RC一般建物の場合は当然エアー抜き弁
 
にゴミがかめば水がたくさん出てきますから、外部又は雨水系統に排水するべきでしょう

ね。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:自動空気抜きの配管はどこへ  ■名前 : ZAIZEN  ■日付 : 03/11/27(木) 21:54  -------------------------------------------------------------------------
   >マンションの場合はPS全面に透明ホースで、RC一般建物の場合は当然エアー抜き弁
> 
>にゴミがかめば水がたくさん出てきますから、外部又は雨水系統に排水するべきでしょう
>
>ね。

ありがとうございます。

現在、PSには、汚水管しか排水がないのですが、別に、排水をつくるのでしょうか
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:自動空気抜きの配管はどこへ  ■名前 : あいうえお  ■日付 : 03/11/28(金) 17:26  -------------------------------------------------------------------------
   >>マンションの場合はPS全面に透明ホースで、RC一般建物の場合は当然エアー抜き弁
>> 
>>にゴミがかめば水がたくさん出てきますから、外部又は雨水系統に排水するべきでしょう
>>
>>ね。
>
>ありがとうございます。
>
>現在、PSには、汚水管しか排水がないのですが、別に、排水をつくるのでしょうか

エア抜き専用に竪管を設けるのはもったいないと思います。
また、汚水管等に接続すると以下の問題があると思います。
�@水道局にクロスコネクション云々の問題を指摘される可能性があります。
 間接的に排水するのは難しいです。自動エア抜き弁から水が出るのは微量のため封水が
 切れてしまい排水からの臭気があがります。
�A�@の問題をクリアしうまく排水系統につなげたとしたら今度はエア抜きがゴミかみ等で 水が吹いていても誰も気づかないという問題が発生します。
 急に水道料金が上がったと客からクレームを言われ調査してみるとエア抜きが吹いてい
 たなんて事が起こりそうです。

私なら上記の問題を客先に説明し自動エア抜きを中止し、手動エア抜きとします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:自動空気抜きの配管はどこへ  ■名前 : なにわ  ■日付 : 03/12/2(火) 12:10  -------------------------------------------------------------------------
   私も手動エアー抜き弁に賛成です
顧客に対しては →給水の場合、初期(水張り時)にエアー抜きが確実に実施されたなら
以降、空気の混入するところはありません(通常使用時)・・・でいかがでしょう

ただ、給湯(中央式)がやっかいなんですよね、溶存酸素が気泡となって再発生するので
どうしても、自動エアー抜きになってしまう 最寄の機械室(床排水)にでも単独配管するしかないかなと思います
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:自動空気抜きの配管はどこへ  ■名前 : ZAIZEN  ■日付 : 03/12/2(火) 12:13  -------------------------------------------------------------------------
   大変、勉強になりました。

ありがとうございます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 242





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━