Page 304 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼天井内チャンバーの困り事 ジャスミン茶 04/2/24(火) 11:59 ┣Re:天井内チャンバーの困り事 あいうえお 04/2/24(火) 21:08 ┣Re:天井内チャンバーの困り事 punpun 04/2/24(火) 21:29 ┗Re:天井内チャンバーの困り事 なかしん 04/2/25(水) 1:08 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 天井内チャンバーの困り事 ■名前 : ジャスミン茶 ■日付 : 04/2/24(火) 11:59 -------------------------------------------------------------------------
| 一棟建の飲食店(焼肉や)を2年位に造りました。 天井内をチャンバーに利用し、給気をしたのですが 天井内にカビが大量発生してしまいました。 その他、空調の吹出し口も結露がひどいです。 保温はちゃんとしてあるのですが。 安価な方法で、確実対処法等ありましたら 御伝授頂けませんでしょうか? 非常に困っております。どなたか助けて下さい |
| >一棟建の飲食店(焼肉や)を2年位に造りました。 > >天井内をチャンバーに利用し、給気をしたのですが 給気とはOAですか?SAですか? 給気側を天井チャンバーにするのは聞いたことがありません。 通常レターン側です。 |
| >安価な方法で、確実対処法等ありましたら >御伝授頂けませんでしょうか? あいうえおさんご指摘のように RAのみが天井内リターンとして使うことがあります SA、OAどちらにしてもそのような事態になる事は 十分承知の上かと、 急がば回れ! ダクトにて施工するしかないでしょうね |
| >安価な方法で、確実対処法等ありましたら >御伝授頂けませんでしょうか? >非常に困っております。どなたか助けて下さい とても切実な感じがしますので・・・・・・・・・ 確かに無煙ロースターの排気が多いため、各給気箇所に給気ダクトが持っていけ ない場合があります。その場合、天井内を加圧し給気する方法を何度か計画した ことがあります。 カビは生活条件内のほとんどの温度で生育しますが、一般的には20度を超えるあ たりから急激に生育します。 天井内のカビの発生箇所は、どのような所なのでしょうか? 天井ボード裏面?屋根部分?全部? 天井内に断熱材がなく結露するなどの他に雨漏りからの水分が原因という事例 の経験がありますので原因追求をする必要があります。 また、給気と一緒に雨を引き込んでなどもありました。(両方経験済み) カビの除去(エタノールによる殺菌などもあります)をし、営業終了後も給気す るなどのはいかがでしょうか。(結露の場合) しかし、ボードに付着したカビは、取れないのでボードの張替えが望ましい。 吹出口の結露は、各メーカーで無結露型の吹出口が発売されているので交換 した方が良いと思います。(夏までに) 安価な方法では、カビは除去できないと思っています。 参考まで。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━