Page 313 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ポンプアップ排水について イープン 04/2/27(金) 9:47 ┗Re:ポンプアップ排水について ポンプ屋1号 04/2/28(土) 12:01 ┗Re:電気室の換気 兄やん(niiyan) 04/3/1(月) 21:59 ┗排水ポンプについて イープン 04/3/3(水) 0:30 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ポンプアップ排水について ■名前 : イープン ■日付 : 04/2/27(金) 9:47 -------------------------------------------------------------------------
| 雑排水管のポンプアップについて質問なのですが、 1Fへポンプアップしていた配管を納まりの関係で ピットの移動したいと考えていますがピット内で 上げ下げしても大丈夫なのでしょうか。 100mぐらいひっぱりたいので 基礎との関係でどうしても一度下げ、 途中で再度あげなければ納まりません。 初歩的質問でもうしわけございませんが どなたかご教授ください。 |
| こんにちは 良くないと思います 横走り管が長い場合、自然流下排水が 出来るよう先さがり配管とします。 それは、ポンプ停止時に残留水が 個液分離して排水管閉塞のおそれがあるからです。 当然、鳥居配管も同じ様な結果となる可能性大です。 頑張って違う方法を考えてください。 |
| 基本は垂直に持ち上げて、下がり勾配で専用排水枡へ直接放流ですが、 枡の直近まで勾配が取れない場合もありますね。 雑排水の種類は何でしょうか? 機械のドレンや受水槽排水だけであれば、固液分離もないので、 凍結の心配がなければ、鳥居もやむなしでしょうか。 その場合は点検が容易な場所に掃除口を設けましょう。 |
| ポンプ屋一号さんに兄やんさんご回答ありがとうございます。 排水の種類は雨水です。 がんばって上階でルートを探してはいますが 梁などの関係で勾配をつけることもままならず、 現時点では梁ともあたっています。 頭をひねって可能な限り、上階で ルートを探してみようとは思っています。 ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━