Page 321 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼冷媒管の支持方法 設備屋D 04/3/2(火) 16:18 ┣Re:冷媒管の支持方法 デンスイ 04/3/2(火) 17:08 ┃ ┗Re:冷媒管の支持方法 設備屋D 04/3/3(水) 19:26 ┗Re:冷媒管の支持方法 ぐっさん 04/3/11(木) 13:17 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 冷媒管の支持方法 ■名前 : 設備屋D ■日付 : 04/3/2(火) 16:18 -------------------------------------------------------------------------
| 冷媒管(被服銅管)の複数管の支持方法について教えて下さい。 役所の物件で、ビルマルを使用しています。 施工計画書で冷媒管の横走管の支持方法は、ダクターに乗せてインシュロックで固定する内容で承諾を受けていますが、今になってインシュロックは認められないからUバンドに変えろ。と、言われて困っています。 他にどの様な施工方法があるのか、教えて下さい。 |
| ダクターを使うのであれば、ダクタークリップで固定すれば 楽だと思うのですが・・・ |
| デンスイ様 有難う御座います。 その案で提案してみます。 |
| 因幡電機産業の「配管自在バンド」じゃ駄目かな? http://www.inaba-denko.com/jpn/index-frame.htm ただのUバンドよりは施工が楽だと思うけど。 というかもう遅いかな? |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━