Page 330 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼折半屋根の結露検討について あっ打合せだ!! 04/3/17(水) 11:10 ┣Re:折半屋根の結露検討について あいうえお 04/3/17(水) 19:09 ┣Re:折半屋根の結露検討について ぱんだ 04/3/17(水) 20:39 ┗Re:折半屋根の結露検討について なかしん 04/3/19(金) 21:27 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 折半屋根の結露検討について ■名前 : あっ打合せだ!! ■日付 : 04/3/17(水) 11:10 -------------------------------------------------------------------------
| 投稿を見ていただきありがとうございます。 現在、新築工事の施工中なのですが、当現場は折半屋根で内部にウレタン5mmを貼り付けています。そして屋根内部が排気チャンバーとなっており、冬季の外気温度条件が0度なので内部結露を起こすのではないかと危惧しています。建築工事の範疇の話なのですが、内部で結露を起こすかどうかの検証方法を教えていただけないでしょうか。なお各部材の熱貫流値などは調べることは出来ます。よろしくお願いします。 |
| >投稿を見ていただきありがとうございます。 >現在、新築工事の施工中なのですが、当現場は折半屋根で内部にウレタン5mmを貼り付けています。そして屋根内部が排気チャンバーとなっており、冬季の外気温度条件が0度なので内部結露を起こすのではないかと危惧しています。建築工事の範疇の話なのですが、内部で結露を起こすかどうかの検証方法を教えていただけないでしょうか。なお各部材の熱貫流値などは調べることは出来ます。よろしくお願いします。 考えられる条件をもとに空気線図でも眺めればわかるのでは? |
| こん○○は。ぱんだ です。 以下、簡単ですが計算方法を。 K = 1 / ( 1 / αi + Σ( d / λ ) + 1 / αo ) ts = t2 - K / αo × ( t2 - t1 ) ここに K:熱貫流率 αi:内側壁構成物の熱伝達率 αo:外側壁構成物の熱伝達率 d :壁内部構成物の厚さ λ :壁内部構成物の熱伝導率 ts:壁内側構成物の表面温度 t1:戸外空気温度(外気温) t2:戸内空気温度(天井裏の空気温) ※空調機の外板が結露するか否かの判断をするときに計算する計算を使っています。熱の伝わり方が逆なので、添字が間違っていたら申し訳有りません。 悪しからず。 この計算で求めた壁内側構成物(この場合はウレタン)の表面温度が、天井裏空気の露点温度より低ければ結露します。 但し、壁内側、外側問わず熱伝達率はその場の空気の流速にも左右されます。 例えば、(エアハンメーカー勤務なので、エアハンが例ですが…) エアハン外板が結露する場合に、エアハンに向け扇風機で風を当てると結露しなくなります。単に、そこに空気が停留すると外板表面温度との熱交換効率が上がる(?)ので、結露しやすくなります。 逆に、扇風機で風を当てると空気の露点まで達する前にその空気が外板から離れる(?)ので、結露しなくなります。 この事を言いたいのですが、うまく説明が出来ないので、例を挙げました。 悪しからず。 尚、表現方法に好ましくない表現がありましたら申し訳ないです。 ちなみに、ベクターなどで「結露Kさん」をダウンロードしてお試ししてみては? これでおおよその計算は出来ますが…。 如何でしょうか? |
| 別の件で調べていたら、過去ログに似た問題がありましたので・・・ http://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/design/log/tree_249.htm#1144 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━