Page 334 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ポリブデン マイケル 04/3/22(月) 19:29 ┣Re:ポリブデン 兄やん 04/3/22(月) 21:56 ┗Re:ポリブデン こてつ 04/3/23(火) 10:54 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ポリブデン ■名前 : マイケル ■日付 : 04/3/22(月) 19:29 -------------------------------------------------------------------------
| 共同住宅の給水給湯配管をサヤ管無しポリブデンのみで 床下(スラブ上)転がし配管しています。継手はメカニカル継手です。 継手及びポリブデン管を保温するように指示されましたが、必要でしょうか? 仕様は国交省仕様です。 |
| データはありませんが、一般的な共同住宅の給水使用量と連続給水時間から 想像すると、結露は起きないと言えるのではないでしょうか。 天井配管なら不安ですが、スラブ上配管であれば、保冷、保温も必要ないと思います。 それより、 給湯水栓をひねってから、湯が出るまでの時間を如何に短くするかを 検討した方が、エンドユーザーのためになります。 |
| 国土交通省 住宅局 住宅総合整備課監修 公共住宅建設工事共通仕様書(公住仕)の記載によると、スラブ上転がし配管(屋内隠ぺい)の保温施工種別は、給水管及び排水管は保温なし、給湯管は保温ありとなっています。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━