Page 337 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼定水位弁と電磁弁とボールタップ シュウ 04/3/22(月) 18:16 ┗Re:定水位弁と電磁弁とボールタップ あいうえお 04/3/22(月) 18:23 ┗Re:定水位弁と電磁弁とボールタップ のっぽ 04/3/24(水) 22:07 ┗Re:定水位弁と電磁弁とボールタップ あいうえお 04/3/25(木) 20:16 ┣Re:定水位弁と電磁弁とボールタップ masa 04/3/26(金) 1:45 ┗補足 あいうえお 04/3/26(金) 16:33 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 定水位弁と電磁弁とボールタップ ■名前 : シュウ ■日付 : 04/3/22(月) 18:16 -------------------------------------------------------------------------
現在、2層式の受水槽で100トンクラスの受水槽の工事 をしていますが、定水位弁からの、子弁がボールタップと 電磁弁使用になっていますが、電磁弁以降の水槽への配管は ボールタップの停止水位よりも上に設定しないと いけないのでしょうか? 上記の方法での施工経験わもったかたがおられましたら よろしくご指導ください |
下 |
レベル的には上から オーバーフロー、給水口、ボールタップの順ではないですか? 給水口が下だと受水槽に給水口がつかるわけですから クロスコネクションのおそれありとして 水道事業者からものいいがつくのではないですか? |
>レベル的には上から >オーバーフロー、給水口、ボールタップの順ではないですか? >給水口が下だと受水槽に給水口がつかるわけですから >クロスコネクションのおそれありとして >水道事業者からものいいがつくのではないですか? 上記でも問題ありませんが私は ボールタップ、オーバーフロー、給水口(内部配管で減水警報水位より下まで配管)の順 注:給水口内部配管には真空破壊穴を設ける。破壊穴の位置はボールタップより上 私は物言いがついたことはありません。クロスコネクションの問題もありません。 なぜ下まで配管を行う理由は水をジャバジャバ落としたくないからです。100tクラスの受水槽だと給水口は結構な配管サイズになると思いますのでなおさらです。電極に防波管がついていてもあまりジャバジャバやると影響があると思います。 |
建築基準法上は、上から給水口、オーバーフロー、ボールタップ停止水位となります。 オーバーフロー、給水口、ボールタップ停止水位の場合はボールタップ故障時はクロスコネクションの危険があります。 ボールタップ停止水位、オーバーフロー、給水口(バキュームブレーカー有り)の場合はクロスコネクションは起きませんが、常にオーバーフローより排水されるのでは? |
>ボールタップ、オーバーフロー、給水口(内部配管で減水警報水位より下まで配管) 説明不足で誤解を招いているようなので補足します。 ボールタップ吐水口、吐水口空間、オーバーフロー、ボールタップ停止水位、給水口 です。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━