Page 34 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼チャンバー内に風について 札幌の設備屋 03/1/30(木) 16:12 ┗Re:チャンバー内に風について Takie 03/2/12(水) 11:45 ─────────────────────────────────────── ■題名 : チャンバー内に風について ■名前 : 札幌の設備屋 ■日付 : 03/1/30(木) 16:12 -------------------------------------------------------------------------
| 床置きのフィルターユニットがあります。(2,000Wx1,500H)このフィルターユニットにチャンバーを取り付けこのチャンバーの上部にダクトを接続し、風を送ります。 このとき、フィルターの表面に均一に風を送りたいと思います。チャンバーの中にパンチング等の抵抗を付けようかと考え中です。 何か良い施工方法は無いでしょうか? フィルターの汚れを均一にするためです。 |
| フィルターに対して真正面からでは無く、このようにチャンバー上部に接続されたダクトから送風されれば、チャンバーの中で動圧が減衰する為フィルターには均一に風が当たるようになります。従って、パンチング板は不要だと思います。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━