Page 340 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼GHP室外機のドレンで腐食 兄やん(niiyan) 04/3/23(火) 22:33 ┗Re:GHP室外機のドレンで腐食 masa 04/3/23(火) 23:41 ┗Re:GHP室外機のドレンで腐食 兄やん 04/3/24(水) 20:16 ┗Re:GHP室外機のドレンで腐食 兄やん 04/3/29(月) 11:32 ─────────────────────────────────────── ■題名 : GHP室外機のドレンで腐食 ■名前 : 兄やん(niiyan) ■日付 : 04/3/23(火) 22:33 -------------------------------------------------------------------------
| 折半屋根の屋上に設置したGHP室外機のドレンで折半屋根が腐食し、 穴があいてしまいました。 空気中の窒素が燃焼され、NOxが発生し、硝酸が生成されたようです。 どこかの給湯器も、燃焼ガスを熱源に利用するため、中和剤を 使用していますが、室外機は屋外設置のため、雨の影響を受けます。 雨に溶けずに、露天で使用できる硝酸の中和剤があったら教えて下さい。 また、この他の解決方法はないでしょうか? |
| ドレンパンは付けられないのですか? |
| 広大な屋根の中央に設置されており、ドレンを鳩小屋へ戻すなどしない限り 屋根上で開放するしかありません。屋根上を横引き配管しても、鋼板製の 軒樋に開放しなければならず、腐食の影響は避けられない状況です。 「金を掛けたくない」との施主要望があり、簡易的な対処方法を探しています。 |
| メーカーでも数年前から還元剤の入ったドレンフィルターを設置しており、 定期点検で交換することになっているそうです。 現在の点検業者にフィルター交換を確認してみます。 大屋根が腐食するより、軒樋から漏る方がマシなので、塩ビ管での横引きを 提案して見ます。 上半分が有孔管の塩ビ管なんてないですよね。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━