 ■題名 : GHP室外機のドレンで腐食
 ■名前 : 兄やん(niiyan)
 ■日付 : 04/3/23(火) 22:33
 -------------------------------------------------------------------------
   折半屋根の屋上に設置したGHP室外機のドレンで折半屋根が腐食し、
穴があいてしまいました。
空気中の窒素が燃焼され、NOxが発生し、硝酸が生成されたようです。
どこかの給湯器も、燃焼ガスを熱源に利用するため、中和剤を
使用していますが、室外機は屋外設置のため、雨の影響を受けます。
雨に溶けずに、露天で使用できる硝酸の中和剤があったら教えて下さい。
また、この他の解決方法はないでしょうか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:GHP室外機のドレンで腐食  ■名前 : masa  ■日付 : 04/3/23(火) 23:41  -------------------------------------------------------------------------
   ドレンパンは付けられないのですか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:GHP室外機のドレンで腐食  ■名前 : 兄やん  ■日付 : 04/3/24(水) 20:16  -------------------------------------------------------------------------
   広大な屋根の中央に設置されており、ドレンを鳩小屋へ戻すなどしない限り
屋根上で開放するしかありません。屋根上を横引き配管しても、鋼板製の
軒樋に開放しなければならず、腐食の影響は避けられない状況です。
「金を掛けたくない」との施主要望があり、簡易的な対処方法を探しています。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:GHP室外機のドレンで腐食  ■名前 : 兄やん  ■日付 : 04/3/29(月) 11:32  -------------------------------------------------------------------------
   メーカーでも数年前から還元剤の入ったドレンフィルターを設置しており、
定期点検で交換することになっているそうです。
現在の点検業者にフィルター交換を確認してみます。
大屋根が腐食するより、軒樋から漏る方がマシなので、塩ビ管での横引きを
提案して見ます。

上半分が有孔管の塩ビ管なんてないですよね。