Page 350 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼Wナットとスプリングナットについて しょかつ 04/4/12(月) 21:14 ┣Re:Wナットとスプリングナットについて OAぺーぺー 04/4/12(月) 21:53 ┃ ┗やはりそうですか・・ しょかつ 04/4/12(月) 23:58 ┣Re:Wナットとスプリングナットについて くろの 04/4/13(火) 0:26 ┃ ┗ありがとうございます しょかつ 04/4/13(火) 9:43 ┃ ┗Uナットなんてどうでしょうか? 白 04/4/13(火) 15:08 ┃ ┗Re:Uナットなんてどうでしょうか? punpun 04/4/14(水) 22:26 ┃ ┗Re:Uナットなんてどうでしょうか? 白 04/4/15(木) 10:22 ┗Re:Wナットとスプリングナットについて [名前なし] 04/4/15(木) 23:17 ┗色々と・・ しょかつ 04/4/16(金) 8:56 ─────────────────────────────────────── ■題名 : Wナットとスプリングナットについて ■名前 : しょかつ ■日付 : 04/4/12(月) 21:14 -------------------------------------------------------------------------
| 教えて下さい。 冷凍機の架台固定にWナットを使うのですが、 ナットをシングルにしてスプリングワッシャーを使用する事は 出来るのでしょうか? また、スプリングワッシャーの効果の恒久性も併せて教えて下さい。 |
| 自動車関係の人の話ですが、 スプリングワッシャーは緩み止めの効果はほとんどないそうですよ。 振動で緩んでしまったナットをそれ以上回転させなくして、 脱落防止の効果はあるそうです。 私も個人的な印象ではスプリングワッシャーで恐々締めるより 平ワッシャーで思いっきり締め付けるほうが緩みにくそうな気がします。 当然ダブルナットの方が効くと思います。 アンカーが短かったなどのミスのリカバリーなら、 ねじロック材(俗称ロックタイト等)やロックナットなどを 使ってみるのもひとつの方法かと思います。 |
| ありがとうございます ある人から『Wナットがだめならスプリングワッシャー使えば?』と 言われたのですが・・やはり無理なんですかねぇ 確かにご指摘の通り、アンカー打ちに失敗しました・・ 他に何か簡単に修正できる方法ないのだろうか・・ |
| 「ごまかし」なら、いろんな方法があると思いますが、私なら、 1.ななめに打って台直し。 2.位置をずらしてすべて打ち直す。 3.失敗した部分をコア抜きor斫ってアンカー埋め込み+無収縮。 4.すべてのアンカーを切断し、鋼材で作った脚を溶接、アンカーと同径のボルトで接続。 などといったことを考えます。 基本的に、計算された強度と同等の施工であれば問題ないとは思いますが、 失敗したアンカー(「先付け」も「あと施工」も)の処理にはコストがかかります。 アンカーの重要性を考えて、決して安易な方法に走らないことを願います。 |
| しかし、何と言ってもものが500USTの冷凍機なもので・・ とりあえず、再度色々と検討してみようかと思います。 やはりWナットに変わるものはなかなかないのでしょうねぇ・・ |
| >やはりWナットに変わるものはなかなかないのでしょうねぇ・・ ナットのサイズが何処まであるか解りませんが、Uナットなるものがありますよ。 ナット単体で滑り止め機能がありWナットより信頼性があるようです。 Uナットで検索すると色々出てきましたので調べてみては如何でしょうか? |
| 冷凍機架台とは防振架台の事でしょうか? Wナットの目的とは ナットの外れ(緩み)防止ですが 防振機能がある場合、その構造によっては ナットを締め付けることができないものがあります たとえば単にゴムシートを使ったものなど その場合シングルなっとではそのうち外れてしまいます そのためにWナットにするわけです 構造的にシングルでもOKであるならば 外れ防止措置として ボルトの螺子部を たがねで潰すという手法もあります 振動体に対してSPワッシャーは効果なしです |
| 私も空調関係の仕事してるので、punpunさんの話もよく解ります。 ただ、今回は大型の冷凍機でアンカー打ちに失敗したとのことなの で防振架台を基礎に取り付ける部分だと思いました。 防振架台を基礎に取り付ける部分なら締め込み可能かと思ったのです。 ご指摘の通り、状況によってはUナットは使えないですね。 |
| イダリング http://www.com-wel.co.jp/products/osusume/ida_ring.html こんなのどうですか使ったことありますけど。。。。 |
| ご意見ありがとうございました。 ご指摘の通り、冷凍機基礎のアンカー打ちに失敗しました・・ 色々なご意見を参考に取捨選択させていただきます。 しかし・・情けない・・(ーー;) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━