Page 358 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼SUS管を汚水管に使用したいのですが のり蔵 04/4/17(土) 10:45 ┣Re:SUS管を汚水管に使用したいのですが ピッコ 04/4/17(土) 11:28 ┃ ┗Re:SUS管を汚水管に使用したいのですが のり蔵 04/4/17(土) 14:00 ┣Re:SUS管を汚水管に使用したいのですが バックドラフト 04/4/18(日) 0:12 ┃ ┗Re:SUS管を汚水管に使用したいのですが のり蔵 04/4/19(月) 20:07 ┃ ┗Re:SUS管を汚水管に使用したいのですが あいうえお 04/4/20(火) 10:50 ┣Re:SUS管を汚水管に使用したいのですが 兄やん(niiyan) 04/4/18(日) 1:23 ┃ ┗Re:SUS管を汚水管に使用したいのですが のり蔵 04/4/19(月) 20:11 ┣Re:SUS管を汚水管に使用したいのですが あいうえお 04/4/20(火) 10:51 ┃ ┗Re:SUS管を汚水管に使用したいのですが のり蔵 04/4/20(火) 13:12 ┣Re:SUS管を汚水管に使用したいのですが バックドラフト 04/4/21(水) 0:23 ┃ ┗Re:SUS管を汚水管に使用したいのですが のり蔵 04/4/21(水) 10:00 ┗Re:SUS管を汚水管に使用したいのですが OAぺーぺー 04/4/21(水) 22:08 ─────────────────────────────────────── ■題名 : SUS管を汚水管に使用したいのですが ■名前 : のり蔵 ■日付 : 04/4/17(土) 10:45 -------------------------------------------------------------------------
| 既設の汚水管(鋳鉄管)の改修を計画中です。 配管口径250A、排水種は一般便所・GT以降の厨房排水(小規模です。年2回高圧洗浄しています。)です。 現状は鋳鉄管でも腐食(硫化水素による腐食・低phな水質による黒鉛化腐食)しているので、他の管材を使用しましょうとなり、SUS管が候補に上がっているのですが、腐食などの影響はあるのでしょうか? ちなみに区画貫通から塩ビは使用できません。 その他の管材もあわせて検討したいと考えています。 ご意見ありましたらよろしくお願い致します。 |
| DVLPとかトミジ(250Φは無いか・・・)ではだめなのでしょうか。 |
| >DVLPとかトミジ(250Φは無いか・・・)ではだめなのでしょうか。 早々のお返事ありがとうございます。 残念ながらDVLPは200Φまで、耐火二層管は150Φまでと思います。 他に何かないでしょうか? よろしくお願い致します。 |
| 250φと大口径ですね。 ステンレスは硫化水素系には弱いので コーティング鋼管系でしょうね。 むかしアルファ鋼管が軽くてよいと聞きましたが 現在生産しているかさだかではありません。 |
| ご意見有難うございます。 アルファ鋼管のメーカーなどわかりましたら教えてください。 ヤフーで検索しましたが、製造メーカーには行き着きませんでした。 よろしくお願い致します。 |
| >ご意見有難うございます。 >アルファ鋼管のメーカーなどわかりましたら教えてください。 >ヤフーで検索しましたが、製造メーカーには行き着きませんでした。 >よろしくお願い致します。 アルファコーティング鋼管の製造メーカーはベンカンですが会社更生中ですので 製造しているかどうか疑問です。 |
| SUSのドレネジは見たことがありません。 DVLPでよいと思います。 |
| ご意見有難うございます。 DVLPでは200Aまでと思います。 よろしくお願い致します。 |
| 鋳鉄管にもいろいろ種類がありますので調べてみてはどうですか? ライニングされたものもあります。 |
| >鋳鉄管にもいろいろ種類がありますので調べてみてはどうですか? >ライニングされたものもあります。 あいうえおさん有難うございます。 調べるきっかけが出来ました。 |
| ちょっと見ないうちにレス増えました。 大口径なので、加工された物が良いと思います。 薄肉でコーティングが施工性がよいでしょう。 ノーラエンジニアリング(株)を参考にお知らせします。 |
| バックドラフト様 おはようございます。 おっしゃる通りで軽量かつ施工性が良い材料を探しています。 ノーラエンジニアリング(株)社とても興味あります。 有難うございました。 |
| 塩ビ管+フレックスガードなど では区画の問題をクリアできませんかね? コンクリなどで防護すれば完璧ですが却って高くつきますね。 もし納まるなら300のサヤ管を設置した中に250の塩ビを 通すなんていうのもありかも。 ま、市や消防が通らなければダメですが。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━