Page 37 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼吊り会所で どじな亀 03/2/8(土) 22:24 ┣Re:吊り会所で masa 03/2/9(日) 22:52 ┃ ┗Re:吊り会所で どじな亀 03/2/9(日) 23:17 ┗Re:吊り会所で KENT 03/2/9(日) 23:01 ┗Re:吊り会所で どじな亀 03/2/9(日) 23:16 ┗Re:吊り会所で てつ 03/2/12(水) 10:05 ┗Re:吊り会所で どじな亀 03/2/12(水) 10:39 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 吊り会所で ■名前 : どじな亀 ■日付 : 03/2/8(土) 22:24 -------------------------------------------------------------------------
| 吊り会所で、インバートがあるものって、 ありますか?? |
| プレパイ工業がインバート布設の物も製作してくれるみたいです。 http://www.purepai.co.jp/index.html |
| >プレパイ工業がインバート布設の物も製作してくれるみたいです。 > >http://www.purepai.co.jp/index.html 吊り会所は、使わないほうが、いいのでしょうか?? |
| >吊り会所で、インバートがあるものって、 > >ありますか?? 色々なメーカーさんが対応してくれると思いますが、下田エコテックにもあります http://www.shimoda-ecotech.co.jp/p6p_set.htm |
| 吊り会所は、どんな場合に使うのでしょうか?? |
| >吊り会所は、どんな場合に使うのでしょうか?? ピット配管の途中で会所を設けたいときなどに使用します。 私の場合 塩ビ製小口径桝を使用しています。勿論 桝の前後の吊りバンド 小口径桝の底部のアングル支持が必要です。 トラップ桝や色々種類があるので この方法が一番良いと思います。費用も安いし・・・・ 又、配管距離がある場合 横引配管に伸縮継手(やりとりソケット)を取付けて施工しています |
| 大変、勉強になりました。 ありがとうございます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━