Page     375
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼プロパンガス漏れについて、教えてください。  金太郎 04/5/17(月) 1:06
   ┣Re:プロパンガス漏れについて、教えてください。  ポエム 04/5/17(月) 19:09
   ┃  ┗Re:プロパンガス漏れについて、教えてください。  金太郎 04/5/18(火) 0:06
   ┃     ┗Re:プロパンガス漏れについて、教えてください。  ポエム 04/5/18(火) 20:34
   ┗Re:プロパンガス漏れについて、教えてください。  名無し 04/5/17(月) 19:18
      ┗Re:プロパンガス漏れについて、教えてください。  金太郎 04/5/18(火) 0:17

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : プロパンガス漏れについて、教えてください。
 ■名前 : 金太郎
 ■日付 : 04/5/17(月) 1:06
 -------------------------------------------------------------------------
   今年の初めに工場内のガス配管(15A〜40A、約200m)をしたのですが、最近になって微量のガス漏れが数カ所見つかり、修繕後に石鹸水で確認してまわったら、今度は漏れてなかった箇所から漏れ出すという状況で大変悩んでいます。 普段は衛生配管が専門なので、配管前にガス業者に聞いた所、低圧だからシールテープは必要無いと聞き、ガス用ヘルメチック(低価格)を使用し配管しました。そして最後に空圧テスト(0.3Mpa)を行い施工完了しました。 それが今になって漏れ出し、原因を探しています。空圧のかけ過ぎという意見が多いのですが・・ ちなみにネジや締め込みには問題ありませんでした。 やはり空圧のかけ過ぎが原因なのでしょうか? 今後の修理の際に簡単に出来る方法はありませんか? 厚かましいと思いますが少し知識を分けてください。お願いします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:プロパンガス漏れについて、教えてください。  ■名前 : ポエム  ■日付 : 04/5/17(月) 19:09  -------------------------------------------------------------------------
   >今年の初めに工場内のガス配管(15A〜40A、約200m)をしたのですが、最近になって微量のガス漏れが数カ所見つかり、修繕後に石鹸水で確認してまわったら、今度は漏れてなかった箇所から漏れ出すという状況で大変悩んでいます。 普段は衛生配管が専門なので、配管前にガス業者に聞いた所、低圧だからシールテープは必要無いと聞き、ガス用ヘルメチック(低価格)を使用し配管しました。そして最後に空圧テスト(0.3Mpa)を行い施工完了しました。 それが今になって漏れ出し、原因を探しています。空圧のかけ過ぎという意見が多いのですが・・ ちなみにネジや締め込みには問題ありませんでした。 やはり空圧のかけ過ぎが原因なのでしょうか? 今後の修理の際に簡単に出来る方法はありませんか? 厚かましいと思いますが少し知識を分けてください。お願いします。

�@ 接合ネジが正規なものであったか、ネジゲージでネジの確認をしましたか?
  正規なネジであれば、シールテープ無しでも液状シール材で漏れません。
�A ガス性に合ったゴム材を使用した、漏洩止め用クランプ・カップリング等
  を採用することで配管をバラスことなく修理できます。
  注:必ずガスに適合するゴム材を使用すること。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:プロパンガス漏れについて、教えてください。  ■名前 : 金太郎  ■日付 : 04/5/18(火) 0:06  -------------------------------------------------------------------------
   返信ありがとうございます。ネジ付の白ガス管を使用しましたのでネジゲージでのチェックはしておりません。 
漏洩止め用クランプ・カップリング等でとりあえず修理してみようと思います。ありがとうございました。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:プロパンガス漏れについて、教えてください。  ■名前 : ポエム  ■日付 : 04/5/18(火) 20:34  -------------------------------------------------------------------------
   >返信ありがとうございます。ネジ付の白ガス管を使用しましたのでネジゲージでのチェックはしておりません。 
>漏洩止め用クランプ・カップリング等でとりあえず修理してみようと思います。ありがとうございました。

ネジ付の白ガス管は、なるほどネジは正確であると思います。
ただし、ネジの防錆処理が為されておりそれが悪さを引き起こします。
油配管に於いて、昔は生セメンでその処理剤を取らされた経験があります。
最近では、その代わりになる溶剤が使用されています。

ネジ肌が綺麗で正確なテーパーネジは、シール剤なしでも漏洩は起きません。
近頃の配管工は、ネジの確認をせずに硬いネジであろうが柔らかいネジであろうとかまわず一律に液状シールをした後にテフロンシールを巻きまた液状シールを塗り接合しております。

テーパネジの素晴らしいシール機構を再度みなおすべきと思います。

(どんなに便利な時代でも配管工として基本技能を忘れてはならない)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:プロパンガス漏れについて、教えてください。  ■名前 : 名無し  ■日付 : 04/5/17(月) 19:18  -------------------------------------------------------------------------
   ガスメーター出側からどれくらいの圧をかけて供給してるのでしょうか?
また、ガス栓から漏れているのか継手から漏れているのか、
使用管材はどこのメーカーの物を使っているのか・・・etc
手に付けられることから考えられた方がいいと思います。
また、プロパンガスは供給圧確保の為に加圧をするという話を耳にしたことが
あります(現実、本当に加圧してるのかはわかりません^^;)
どれくらいのガス消費量で、ガスメーターから一番遠い末端まで何mか
わかりませんが、少なくとも、都市ガスよりは圧が掛かると思いますので
シール材が原因のような気が・・・(個人的な意見としてお願いします)

複数箇所漏れがあるということですが、私なら配管をやりかえさせます。
微量漏れから、大きな事故につながらないとは言い切れませんもの。
タイヤ補修のような、バックアップ材というか、配管の中に漏れ止めを注入する
方法もあると聞いたことがありますが、私的にはあんなの一時的な応急処置程度のものだと思います。

ちなみに、低圧だからシールテープはいらないと簡易な方法で配管するなんて
ガスの種類は違えど、ガス配管をする業者として少し残念ですね・・・。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:プロパンガス漏れについて、教えてください。  ■名前 : 金太郎  ■日付 : 04/5/18(火) 0:17  -------------------------------------------------------------------------
   返信ありがとうございます。普段はあまりやらないガス配管なのでいつも以上に気をつかって配管したのですが、シールテープを使わなかったことを後悔しています。重大事故にならないうちに適切な処置をやっていこうと思います。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 375





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━