Page 377 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼理容・美容院の給排水の施工??? みやかん 04/5/18(火) 17:57 ┣Re:理容・美容院の給排水の施工??? 兄やん 04/5/19(水) 9:31 ┃ ┗Re:理容・美容院の給排水の施工??? みやかん 04/5/19(水) 14:12 ┃ ┗Re:理容・美容院の給排水の施工??? 兄やん 04/5/19(水) 20:03 ┃ ┗Re:理容・美容院の給排水の施工??? 兄やん 04/5/19(水) 20:05 ┗Re:理容・美容院の給排水の施工??? なかしん 04/5/19(水) 15:19 ┗Re:理容・美容院の給排水の施工??? みやかん 04/5/19(水) 15:58 ┣Re:理容・美容院の給排水の施工??? なかしん 04/5/19(水) 16:18 ┃ ┗Re:理容・美容院の給排水の施工??? みやかん 04/5/19(水) 16:29 ┗Re:理容・美容院の給排水の施工??? 兄やん 04/5/19(水) 20:11 ┗Re:理容・美容院の給排水の施工??? たか 04/5/20(木) 8:17 ┗Re:理容・美容院の給排水の施工??? 兄やん 04/5/20(木) 20:26 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 理容・美容院の給排水の施工??? ■名前 : みやかん ■日付 : 04/5/18(火) 17:57 -------------------------------------------------------------------------
| 理容院の 給排水をするのですが 注意点などおしえてください |
| 席数によって同時使用に差があるのですが、小規模のものであれば 瞬間型給湯機でよいでしょう。大規模になると貯湯式がお勧めです。 熱源は故障対策として2分割し、同時に故障しても、何とか営業できるように しておきましょう。 排水は髪の毛の対策として、着脱式のメッシュなどを設置しましょう。 また、配管の掃除口は作業性を考慮して配置しましょう。 化粧品を多用するので、換気回数は多めに! |
| >席数によって同時使用に差があるのですが、小規模のものであれば >瞬間型給湯機でよいでしょう。大規模になると貯湯式がお勧めです。 >熱源は故障対策として2分割し、同時に故障しても、何とか営業できるように >しておきましょう。 >排水は髪の毛の対策として、着脱式のメッシュなどを設置しましょう。 >また、配管の掃除口は作業性を考慮して配置しましょう。 > >化粧品を多用するので、換気回数は多めに! 熱源は故障対策として2分割し とはなんですか? 知らなくてすいません 給湯は 循環にしたほうがいいのですか |
| 2分割とは必要容量の半分の機種を2台設置して、1台が故障しても もう1台で半分の能力を出せるようにすることです。 最近の50号の給湯機は24号を2台組み合わせているメーカーもあります。 循環式は熱源機と水栓の距離が離れていて、蛇口をひねってもすぐに 給湯されないため、温水になるまでの時間や水道料金がもったいない場合に 採用します。(大規模な理容室?の場合) 循環ポンプの電気代や放熱による燃料費を考慮すると、小規模の場合は 瞬間式がよいと思います。 配管長さと適切な口径から出湯時間を計算してみてはどうでしょうか。 オーナーに確認することも必要ですが、10秒以内であれば我慢できるかな? |
| やはり、10秒は長いので7秒か? |
| >理容院の 給排水をするのですが 注意点などおしえてください 理容室・美容室で最近困ったのは、洗髪ユニットが色々あり 床から給排水するものがあります。昔は壁からだったのであ まり問題ありませんでしたが、床上の場合は注意が必要です。 最新洗髪ユニット↓ http://www.takara-net.com/ribiyou/r-top1.htm 給湯は、○ーリツの業務用給湯器を使いました。 排水管は、客先の意向もありサイズアップをしました。 一般的な内容ですが、参考になれば・・・・? |
| >>理容院の 給排水をするのですが 注意点などおしえてください > >理容室・美容室で最近困ったのは、洗髪ユニットが色々あり >床から給排水するものがあります。昔は壁からだったのであ >まり問題ありませんでしたが、床上の場合は注意が必要です。 > >最新洗髪ユニット↓ >http://www.takara-net.com/ribiyou/r-top1.htm > >給湯は、○ーリツの業務用給湯器を使いました。 >排水管は、客先の意向もありサイズアップをしました。 > >一般的な内容ですが、参考になれば・ 給湯は循環にしました? 給湯の温度変化が気になるみたいなんですよ どうですかね |
| >給湯は循環にしました? 給湯の温度変化が気になるみたいなんですよ どうですかね 循環しました。 ○ーリツのカタログを見ると良くわかりますよ。 お店の経営者は、水が出ていると「お金が流れている!」と言っていました。 理容室は縁(身内)が深いので・・・・ |
| >>給湯は循環にしました? 給湯の温度変化が気になるみたいなんですよ どうですかね > >循環しました。 >○ーリツのカタログを見ると良くわかりますよ。 >お店の経営者は、水が出ていると「お金が流れている!」と言っていました。 >理容室は縁(身内)が深いので・・・・ ありがとうございます 参考になります |
| >給湯は循環にしました? 給湯の温度変化が気になるみたいなんですよ どうですかね 最近のガス瞬間型給湯機はバイパス制御などで、水量変化による温度変化を 抑えているものもあります。 温度変化をシビアにしたい場合はサーモバルブで定温に混合することも出来ます。 |
| >>給湯は循環にしました? 給湯の温度変化が気になるみたいなんですよ どうですかね > >最近のガス瞬間型給湯機はバイパス制御などで、水量変化による温度変化を >抑えているものもあります。 >温度変化をシビアにしたい場合はサーモバルブで定温に混合することも出来 ガス給湯器にも循環ポンプとりつけられるの? そもそもどうゆう給湯器には取付けられるの 教えてください「 |
| >ガス給湯器にも循環ポンプとりつけられるの? >そもそもどうゆう給湯器には取付けられるの >教えてください 業務用とかマルチ温水機などと呼ばれているもので、 ガス給湯機を連結したような形をしています。 P社、N社、R社、G社など殆どのメーカーにあります。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━