Page 384 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼外壁部換気扇フードのFDについて colors 04/5/26(水) 17:26 ┣Re:外壁部換気扇フードのFDについて 鬼太郎 04/5/26(水) 17:51 ┣Re:外壁部換気扇フードのFDについて KENT 04/5/26(水) 21:01 ┗Re:外壁部換気扇フードのFDについて masa 04/5/27(木) 1:30 ┣Re:外壁部換気扇フードのFDについて おっちゃん 04/5/27(木) 8:53 ┃ ┗Re:外壁部換気扇フードのFDについて masa 04/5/27(木) 21:25 ┗Re:外壁部換気扇フードのFDについて colors 04/5/27(木) 20:14 ┗Re:外壁部換気扇フードのFDについて masa 04/5/27(木) 21:06 ┗Re:外壁部換気扇フードのFDについて colors 04/5/28(金) 20:43 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 外壁部換気扇フードのFDについて ■名前 : colors ■日付 : 04/5/26(水) 17:26 -------------------------------------------------------------------------
お世話になっております。 2階部の隣地境界線より5m以内の外壁部に 換気扇フードを取り付ける際、すべてFD付と解釈していたのですが ちょっと小耳に挟んだ話だと 「100φ以下は開口面積により除外される。」という話を聞いたのですが、 その辺詳しく書かれている書籍が分からず、どなたかご教授下さる様お願いします。 |
>お世話になっております。 >2階部の隣地境界線より5m以内の外壁部に >換気扇フードを取り付ける際、すべてFD付と解釈していたのですが >ちょっと小耳に挟んだ話だと >「100φ以下は開口面積により除外される。」という話を聞いたのですが、 >その辺詳しく書かれている書籍が分からず、どなたかご教授下さる様お願いします。 建築基準法の告示・通達集 |
>お世話になっております。 >2階部の隣地境界線より5m以内の外壁部に >換気扇フードを取り付ける際、すべてFD付と解釈していたのですが >ちょっと小耳に挟んだ話だと >「100φ以下は開口面積により除外される。」という話を聞いたのですが、 >その辺詳しく書かれている書籍が分からず、どなたかご教授下さる様お願いします。 M社(2社)の換気扇カタログの後ろの方の資料関連に書かれていると思います。 |
正確には防火上有効な覆いがある場合は100cm2以下の延焼線にかかる換気ダクト等の開口部には防火ダンパーの設置は必要ありません。 防火覆いの材質はスチール・ステンレス・アルミ(厚さ1.2mm以上)である必要があります。 防火覆いの形状はガラリ及び一般的なパイプフード・ベンドキャップが該当しますが、地盤面から1mを超える場合は2mm以下のメッシュ金網だけではだめです。(地盤面から1m以内に設置する場合は2mm以下のメッシュ金網で可です) |
以前は、「建基令第109条3(防火戸その他の防火設備)」に 規定されていたのですが、WEBで調べたら・・・ どこ行っちゃったんでしょうね? |
政令からは削除されましたが、平成12年建設省告示第1369号に規定されています。 「 七 開口面積が100cm2以内の換気孔に設ける鉄板、モルタル板その他これらに類する材料で造られた防火覆い又は地面からの高さが1m以下の換気孔に設ける網目2mm以下の金網とすること。」 |
>正確には防火上有効な覆いがある場合は100cm2以下の延焼線にかかる換気ダクト等の開口部には防火ダンパーの設置は必要ありません。 防火覆いの材質はスチール・ステンレス・アルミ(厚さ1.2mm以上)である必要があります。 防火覆いの形状はガラリ及び一般的なパイプフード・ベンドキャップが該当しますが、地盤面から1mを超える場合は2mm以下のメッシュ金網だけではだめです。(地盤面から1m以内に設置する場合は2mm以下のメッシュ金網で可です) と、言うことは2階(約6m)は番外と言う事でしょうか。 |
説明が少なかったようですが、「地盤面から1m以内なら2mmメッシュ以下の金網だけで有効な防火覆いとなる」ということです。 1mを超える場合はガラリまたは浅型・深型・バッフル型パイプフードなどを利用してください。 (財)建築設備・昇降機センター発行の「建築設備設計・施工上の運用指針 2003年版」に詳しく記載されています。 |
>説明が少なかったようですが、「地盤面から1m以内なら2mmメッシュ以下の金網だけで有効な防火覆いとなる」ということです。 1mを超える場合はガラリまたは浅型・深型・バッフル型パイプフードなどを利用してください。 >(財)建築設備・昇降機センター発行の「建築設備設計・施工上の運用指針 2003年版」に詳しく記載されています。 ありがとうございました。参考になりました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━