Page 386 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼工事写真について・・・ 困ったクン 04/5/30(日) 1:44 ┗Re:工事写真について・・・ OAペーペー 04/6/1(火) 19:09 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 工事写真について・・・ ■名前 : 困ったクン ■日付 : 04/5/30(日) 1:44 -------------------------------------------------------------------------
| いろいろ撮ってますが、空調設備工事の、必須項目が、イマイチ判りません・・・ 隠蔽部、機器、区画貫通、施工手順、各種テスト、あとが・・・ 誰か、教えてください・・・ 宜しくお願いします。。。 |
| 一度厳しい検査を受けると撮影の勘所が身に染みますよ。(笑) 工事写真は、適正な工事がなされた事を証明する記録ですから、 施主の要求事項である設計図書(共通仕様書も含む)の内容が すべて網羅されていなければなりません。 役所の工事などだと、仮設便所を水洗化したり低騒音の重機を 使用するように指定されたりしますが、これらの仮設も撮影対象に なります。 とはいえ、そんな堅い事を言い出すと何万枚撮っても足りません。 全数撮るものと抜き取りで済ますもの。 最初の一箇所は丁寧に(職人の手を止めてでも)全工程を撮るけど 残りの場所は本当に重要な工程しか撮らない。 などのメリハリも必要でしょう。 要するに、「検査の時に突っ込まれるかな?」とあなたが感じた 場所が撮影が必要な場所です。 最近竣工した私の民間の現場では800枚ぐらい撮ったんですが ゼネも施主も上司も誰も「見せて」と言ってくれませんでした。(涙) ま、役所提出用は別ですがね。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━