Page 389 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼高圧カット ひろんちゃん 04/5/31(月) 17:32 ┣Re:高圧カット 白 04/6/2(水) 18:08 ┗Re:高圧カット 兄やん 04/6/2(水) 20:37 ┗Re:高圧カット punpun 04/6/2(水) 21:09 ┗Re:高圧カット 白 04/6/3(木) 14:15 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 高圧カット ■名前 : ひろんちゃん ■日付 : 04/5/31(月) 17:32 -------------------------------------------------------------------------
| 各種エアコンの高圧カット設定値を、教えてください。 |
| 具体的な数字は出せないと思います。 機器によって異なるからです。 高圧カットの設定値は、設計圧力もしくは許容圧力のどちらか低いほうの値以下になると思います。 |
| 古い記憶で、トンチンカンな答えだったら申し訳ない。 機種や条件によって違いますが、ビルマルなどの R22の場合は 25kgf/cm2(2.5MPa)程度だと思います。 |
| 水冷式は2.1MPa程度 空冷式は2.8MPa程度であったと記憶しています 最近パッケージ修理してないからなあ・・ |
| 10年くらい前の空冷ビルマル(冷媒R22)でも、カット値3.0MPaなんてのも有ります 古い水冷チラーではカット値1.8MPaですし... |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━