Page 396 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼蒸気配管の接合材について ゆたか 04/6/7(月) 17:11 ┣Re:蒸気配管の接合材について OAペーペー 04/6/7(月) 18:03 ┃ ┗Re:蒸気配管の接合材について ゆたか 04/6/8(火) 9:35 ┃ ┣Re:蒸気配管の接合材について OAペーペー 04/6/8(火) 17:38 ┃ ┗Re:蒸気配管の接合材について stein 04/6/10(木) 20:03 ┣Re:蒸気配管の接合材について gida 04/6/10(木) 17:02 ┗Re:蒸気配管の接合材について ゆたか 04/6/10(木) 21:42 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 蒸気配管の接合材について ■名前 : ゆたか ■日付 : 04/6/7(月) 17:11 -------------------------------------------------------------------------
| 当方、ビル管理をしているものです。 現在現場では低圧蒸気(2kg/cm2)程度の蒸気を 加湿・加熱用として使用しているのですが、 ここ最近配管継手からの蒸気漏れが激しいので質問させていただきます。 自分自身は蒸気配管の接合材は黒ヘルメばかりだとずっと思っていたのですが 当方の現場はシールテープを使用しております。 実際に黒ヘルメ及びシールテープどちらのほうが良いのですか? また他に、これといった仕様はあるのでしょうか? フランジのパッキンにしてもシートもあれば金属製のボルテックスも あったりします。 この辺は圧力・口径等によって決まっているものなのでしょうか? 設計・施工者側の仕様で違うとは思いますが 一般的な仕様を教えていただけと思っております。 よろしくお願いいたします。 |
| 私も一時期気になりましたが、 http://www.packing.co.jp/PTFE/ptfehyou1/pipeseal1.htm だそうです。 260度と言う事は30キロ以上の蒸気でも平気と言う事ですよね。 シールテープがねじ戻しに強いことも有利だと思っています。 とはいえ、良く見る実績としては黒ヘルメだけと言うのが多いように感じます。 # 安いからでしょうか 年配の方など、蒸気の経験が豊富な方のご意見も伺いたいところです。 |
| OAペーペー様 Resありがとうございます。 テフロン製のシールテープですか。。。 当方の現場はどうも普通のシールテープに見えてならないです(笑) また当方の現場の蒸気配管はSUSなんですけど、その辺も 接合材との相性があるのでしょうかねえ? 私も色々な諸先輩方の意見も聞いてみたいところです。 |
| えと、 普通のシールテープがいわゆるテフロンですが・・・・(汗) http://www.packing.co.jp/PTFE/ptfeindex1.htm 「四フッ化エチレン樹脂未焼成テープ」でしたっけ?たしか・・・ PTFEとも言いますね。 SUSのねじは何を付けてもうまく行かないかも。 シールテープも滑りますもんね。 |
| >テフロン製のシールテープですか。。。 >当方の現場はどうも普通のシールテープに見えてならないです(笑) >また当方の現場の蒸気配管はSUSなんですけど、その辺も >接合材との相性があるのでしょうかねえ? >私も色々な諸先輩方の意見も聞いてみたいところです。 工場では、蒸気洩れでも設備故障として扱う場合もあります。 本件も原因究明と補修工事の両面から検討されてはいかがでしょうか。 ●ステンレス管はガス管に比べて熱膨張率が大きく、熱応力は予想以上に大きくなります。また、表面が硬いので融通性がなく、永久ひずみや傷が発生しやすいようです。蒸気が断続使用であればこの影響は無視できないでしょう。配管洩れ位置を確認して、この面から調査してはいかがでしょうか。 ●ステンレス配管は、溶接、フランジ接続が無難なように思います。 確実な補修をしたいですね。 |
| 黒ヘルメ(S-2ですよね)の件ですが温度範囲として2K蒸気に使用するのは避けたほうが良いかと思われます。S-2は常温最高温度85度です。H-260(常温最高温度260度)の方がよろしいかと思いますが・・・・ちなみに私の現場ではテープとの併用です。 |
| OAペーペーさん&gidaさん 色々なアドバイスありがとうございます。 今後、施工した某大手サブコンさんと一緒に 検討していきたいと思います。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━