Page 401 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ガス給湯器のカンタイ腐食について。 ガス屋 04/6/11(金) 8:18 ┣Re:ガス給湯器のカンタイ腐食について。 すずめ 04/6/11(金) 20:22 ┃ ┗Re:ガス給湯器のカンタイ腐食について。 ガス屋 04/6/12(土) 7:08 ┃ ┗Re:ガス給湯器のカンタイ腐食について。 水道屋 04/6/14(月) 20:00 ┃ ┗Re:ガス給湯器のカンタイ腐食について。 馬 04/6/15(火) 19:08 ┗Re:ガス給湯器のカンタイ腐食について。 ガス屋 04/6/17(木) 20:34 ┗Re:ガス給湯器のカンタイ腐食について。 兄やん 04/6/17(木) 21:04 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ガス給湯器のカンタイ腐食について。 ■名前 : ガス屋 ■日付 : 04/6/11(金) 8:18 -------------------------------------------------------------------------
| 宜しくお願いします。ガス屋です。 先日、お客宅を訪問の際、ガス給湯器が腐食のため漏水し 漏電で機械が止まっていました。 実は一年前にも同じことがあり、お客様には水質改善を お願いしていました。(井戸→公共水道、など) 実際、水道を引く場合、かなりの出費になるようで・・・ そこで質問なんですが、このような場合、どのような基準で 水質改善を行えばベストなのでしょうか? ガス給湯器は腐食に強いものに変更済みです。 宜しくお願いします。 |
| 三菱自動車問題に、感じとして似ているような? 飲料水として使用されているかと思います。 水質検査しているのでしょうか? それによっては、給湯器メーカーに対して抗弁可能。 |
| >三菱自動車問題に、感じとして似ているような? > >飲料水として使用されているかと思います。 >水質検査しているのでしょうか? >それによっては、給湯器メーカーに対して抗弁可能。 ありがとうございます。ガス屋です。 水質検査なんですが、普通の飲料水検査でOKなのでしょうか? 保健所などの検査は何種類かあると思うのですが。 宜しくお願いします。 |
| ガス給湯機の熱交換器の配管は銅管ですよね。 給湯配管の腐食原因がそのまま当てはまれると思われます。 pHが7以下や、塩素イオン、硫酸イオン、溶存酸素、炭酸ガス 金属イオン等が多く含まれる水は銅管の腐食の原因となります。 これ等の事は銅管メーカ発行の技術資料に詳しく書かれているので、 取り寄せてみてはいかがでしょうか。 水質検査は、飲料に適するかよりも、銅管や、給湯機内部の機械に 適しているかを調べなければ意味がないですね。 いずれにしても、自家用井戸水は、自己責任で使用するものでしょう。 |
| >ガス給湯機の熱交換器の配管は銅管ですよね。 >給湯配管の腐食原因がそのまま当てはまれると思われます。 >pHが7以下や、塩素イオン、硫酸イオン、溶存酸素、炭酸ガス >金属イオン等が多く含まれる水は銅管の腐食の原因となります。 >これ等の事は銅管メーカ発行の技術資料に詳しく書かれているので、 >取り寄せてみてはいかがでしょうか。 > >水質検査は、飲料に適するかよりも、銅管や、給湯機内部の機械に >適しているかを調べなければ意味がないですね。 > >いずれにしても、自家用井戸水は、自己責任で使用するものでしょう。 飲料に適さない水は、銅管にも適さないと思うよ。 流速が早すぎて、潰食現象? 電気の絶縁状態が悪く、電食? ・・・製作時の欠陥? など考えられるけど。 |
| 皆さん色々ありがとうございます。 やっぱり公共水道が一番ですね。 |
| 以前、中水製造設備のPH調整で薬剤費用が高いことから、オーナーが PH調整の自動スイッチをOFFにしていて、便器廻りのメッキ管(脱硫銅管) が腐食してしまったことがありました。 PHが飲用適の5.8〜8.6以内にあっても、配管には悪影響が残るようです。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━