Page 403 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼天井内の結露対策について 空調屋?さん? 04/6/19(土) 12:02 ┗Re:天井内の結露対策について OAペーペー 04/6/21(月) 8:16 ┗Re:天井内の結露対策について 空調屋?さん? 04/6/21(月) 14:45 ┗Re:天井内の結露対策について ラムロ 04/6/21(月) 19:09 ┗Re:天井内の結露対策について 空調屋?さん? 04/6/22(火) 19:44 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 天井内の結露対策について ■名前 : 空調屋?さん? ■日付 : 04/6/19(土) 12:02 -------------------------------------------------------------------------
| 初めまして。こんにちわ。 先日、得意先のお客様から、漏水修理と頼まれたので、調査してきました。 漏水は見当たらず、天井内は熱気と湿気でひどい状態でした。 対策として、何点か案を練りましたが、どれもしっくりいきません。 1. 天井にスリットを設け、天井内にファンを設置した天井内換気 2. 既設天井扇のダクトを切断し、天井内の吸気とし、ファンを設置した換気 3. 除湿器を設け、結露を大気へ放流 4. 天井内に給気口・換気口を設けた自然換気。 5. 天井内に熱交換付ロスナイ設置(室内サーモ連動) 屋外は硫黄の強い温泉地域で、硫黄の影響により大気と天井内を開放すると、 ファンコイル本体が壊れそうで心配なので、No,4の案は向かないかな・・・と。 皆様何か良い案がありましたら、ご指導のほど宜しくお願いします。 |
| 温泉地帯と言う事は浴室か何かの湿気が上がってるんでしょうか? 根本的には湿気が上がらないように建築的な対策をするのが基本だと思います。 隙間が少ない天井とか通風が良い造りとか言う意味です。 あるいは、温泉地帯と言う事で施主には説明の上で諦めてもらって毎年 (あるいは2年に一回なら儲け物?)設備を更新するとか。 (正直、環境が苛酷なところでは毎年更新の例があります。) 小手先の対策としてはやはり小さなファンでの換気ですかね。 基本は第3種換気でしょうが、湿り気の多い空気を吸っては本末転倒です。 天井裏の区画の具合によっては、廊下のような部屋の空気を第2種換気で 問題の天井裏の区画に押し込むなんていう方法もあるかもしれません。 もし浴室などなら他のエリアとは分離しているでしょうから。 |
| >温泉地帯と言う事は浴室か何かの湿気が上がってるんでしょうか? >根本的には湿気が上がらないように建築的な対策をするのが基本だと思います。 >隙間が少ない天井とか通風が良い造りとか言う意味です。 >あるいは、温泉地帯と言う事で施主には説明の上で諦めてもらって毎年 >(あるいは2年に一回なら儲け物?)設備を更新するとか。 >(正直、環境が苛酷なところでは毎年更新の例があります。) > >小手先の対策としてはやはり小さなファンでの換気ですかね。 >基本は第3種換気でしょうが、湿り気の多い空気を吸っては本末転倒です。 >天井裏の区画の具合によっては、廊下のような部屋の空気を第2種換気で >問題の天井裏の区画に押し込むなんていう方法もあるかもしれません。 >もし浴室などなら他のエリアとは分離しているでしょうから。 やっぱり第3種換気でしょうね。 ただし、施主からは、環境を説明しても、とにかく2度と起きない状況を 作ってくれとのことで、更新という案は無理でした・・・ とにかく機器は2年経たないうちに壊れてしまうのが現状なものでして・・・ |
| 訪れる人に対しては癒しの場で有るようですが、居住しているには問題が大きいようですね >ただし、施主からは、環境を説明しても、とにかく2度と起きない状況を 空調関連のフィルターメーカーに相談しましたか?? 天井内換気について周囲の状況を詳細説明しアドバイスをもらってはいかがですか。 居室内の空気が天井裏に漏れなければ問題は起きないのですが、一般建築(一般空調)では結構天井裏に漏れていますよね、改善は大変と思います。 環境の悪い工場内での雰囲気改善について相談した時には親切に対応してくれましたよ、熱意を持って相談してはいかがでしょうか。 解決策をアドバイスできなくてスミマセン |
| >訪れる人に対しては癒しの場で有るようですが、居住しているには問題が大きいようですね >>ただし、施主からは、環境を説明しても、とにかく2度と起きない状況を >空調関連のフィルターメーカーに相談しましたか?? >天井内換気について周囲の状況を詳細説明しアドバイスをもらってはいかがですか。 > >居室内の空気が天井裏に漏れなければ問題は起きないのですが、一般建築(一般空調)では結構天井裏に漏れていますよね、改善は大変と思います。 >環境の悪い工場内での雰囲気改善について相談した時には親切に対応してくれましたよ、熱意を持って相談してはいかがでしょうか。 >解決策をアドバイスできなくてスミマセン 皆さんアドバイスありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━