Page 409 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼鉛管と塩ビ管 の接続 (排水) オレンジキャット 04/6/22(火) 10:52 ┣Re:鉛管と塩ビ管 の接続 (排水) 配管工1号 04/6/22(火) 11:27 ┃ ┗Re:鉛管と塩ビ管 の接続 (排水) punpun 04/6/22(火) 17:11 ┃ ┗Re:鉛管と塩ビ管 の接続 (排水) 配管工1号 04/6/22(火) 22:09 ┣Re:鉛管と塩ビ管 の接続 (排水) 空調屋?さん? 04/6/24(木) 22:05 ┗Re:鉛管と塩ビ管 の接続 (排水) ふくや 04/6/28(月) 11:35 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 鉛管と塩ビ管 の接続 (排水) ■名前 : オレンジキャット ■日付 : 04/6/22(火) 10:52 -------------------------------------------------------------------------
| 保育園の屋内排水設備の改修工事を予定しています。 1,2階のトイレで いずれも排水メイン管は鋳鉄管で小便器や大便器に 鉛管で枝分かれしている状態です。 VU管を布設し なるべく鉛管を残さないようにしたいと考えています。 鉛と塩ビ管を結ぶ継手は ろう付けするものしかないらしいのですが、天井ピットや床下ピットは狭く、極力 ろう付けは避けたいと思ってます。ろう付けなしで 接続可能な継手というのは存在するのでしょうか? 教えてください。よろしくお願いします。 |
| MYジョイント確か40A〜100Aぐらいまで使ょうした記憶が 有ります |
| >MYジョイント確か40A〜100Aぐらいまで使ょうした記憶が >有ります ワタシもあります でもちょっと鉛管をあぶる必要があるので (場合による・?) 火を使いたくない時は工夫が必要・・ 鉛管あぶると香ばしい臭いが・・(ううう) |
| 炙ると仕事は早いですが、じみちに作業するなら 炙らなくてもOKですよ 炙れば当然あの匂いが、うううう |
| > 保育園の屋内排水設備の改修工事を予定しています。 > 1,2階のトイレで いずれも排水メイン管は鋳鉄管で小便器や大便器に >鉛管で枝分かれしている状態です。 > VU管を布設し なるべく鉛管を残さないようにしたいと考えています。 > 鉛と塩ビ管を結ぶ継手は ろう付けするものしかないらしいのですが、天井ピットや床下ピットは狭く、極力 ろう付けは避けたいと思ってます。ろう付けなしで >接続可能な継手というのは存在するのでしょうか? > 教えてください。よろしくお願いします。 ダイドレと言うメーカーだと思いましたが、 鉛管と塩ビ管の変換継手を使用した記憶がありますよ。 メーカーに一度問い合わせてみては? |
| > 保育園の屋内排水設備の改修工事を予定しています。 > 1,2階のトイレで いずれも排水メイン管は鋳鉄管で小便器や大便器に >鉛管で枝分かれしている状態です。 メインの排水鋳鉄管の丁字管は多分鉛管用の受け口だと思います アキレスジョイントの「改修工事用ジョイント鋳鉄管(L用)用」 ACI-10016Y(φ100) ACI-7516Y(φ75) ACI-5016Y(φ50)を使用した事があります。 鋳鉄管の鉛管押し輪はそのまま使用し、反対側は塩ビ管に接着の上、バンド固定します 和風、洋風、小便フランジ、和風便器差し込みタイプとのジョイントもありますから 鉛管を全てなくす事も可能です。 但し、施主、施工管理者との協議の上、使用を許可を得てください。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━