 ▼こんな配管作ろうと思うのですが・・・?  住設業者 04/6/21(月) 16:47
   ┗Re:こんな配管作ろうと思うのですが・・・?  エントロピー 04/6/26(土) 17:09
      ┗Re:こんな配管作ろうと思うのですが・・・?  住設業者 04/6/29(火) 17:17

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : こんな配管作ろうと思うのですが・・・?
 ■名前 : 住設業者
 ■日付 : 04/6/21(月) 16:47
 -------------------------------------------------------------------------
   設備業者の皆様にお聞きしたいと思います。
よくビジネスホテル等で見かけるユニットバス中に浴槽・洗面台・便器の3点セットが入っているもの見かけませんか?
あれの製作やっているんですが、スペースとコストの関係上PS内で合流配管にして頂いているかと思いますがよく「管芯が違うから接続できない」と聞きます。
まぁ設備さんによってさまざまですがこれを解消する為に何か良いアイデアはないかと思い投稿してみました。
良くある条件として耐火壁の壁面から100�o程汚水・雑排水を出しておき
1Mほど離れたところにスラブ貫通の縦管がきていると思って下さい。
そして汚水・雑排の間隔が芯々で280mm程 管芯の高さの差が19�o違います。
汚水SL+63mm 雑排水SL+82mmです。
条件悪い事に汚水はほぼ水平(おそらく1/150cm程度の勾配です)
これを何とかユニット化してみようと思っているのですが何か「こうしたら繋ぎ易い」
と思われる意見を聞かせて下さい。
提案コンセプトは「いかに容易に接続できるか?」です。
鋭いご意見お待ちしています。宜しく意お願いします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:こんな配管作ろうと思うのですが・・・?  ■名前 : エントロピー  ■日付 : 04/6/26(土) 17:09  -------------------------------------------------------------------------
   集合管(塩ビ製)を施設床内に収まる形で製作し、一方向に排水される
形が理想的では無いでしょうか?
排水の向きは現場によりさまざまだと思うので、せめて4方向に対応できる
ものでいかがでしょうか?

ただ集合管内の渦巻き構造、そこからの排水向きで頭をひねりそうですがw
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:こんな配管作ろうと思うのですが・・・?  ■名前 : 住設業者  ■日付 : 04/6/29(火) 17:17  -------------------------------------------------------------------------
   なるほど・・・。
返信ありがとうございます。
そうなるとコンクリ打設時に集合管を埋設しておかなければならなくなりますよね・・・
(意味を取り違えていたらすみません)
工期・予算の無いビジネスホテルでそこまでの費用がかけられるかと言うと難しいですよね。某メーカーのニューエクセルと言う配管システムとの整合性を計ろうと思うのですが・・・。
まぁ幸いにも管芯の違いが19ミリですから雑排に変芯継ぎ手を使えばクリアできる課題なんですがね・・・。
もっと現場見て資料作成してまた投稿させて頂きます。
ご意見ありがとうございました。