Page 418 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼冷媒管の耐久年数について。 ひこさん 04/7/2(金) 15:51 ┗Re:冷媒管の耐久年数について。 punpun 04/7/2(金) 18:31 ┗Re:冷媒管の耐久年数について。 ひこさん 04/7/2(金) 19:47 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 冷媒管の耐久年数について。 ■名前 : ひこさん ■日付 : 04/7/2(金) 15:51 -------------------------------------------------------------------------
| はじめまして。 設計事務所にて機械設計の下っ端をしておりますひこさんと申します。 少しばかりわからないことがございまして、仕事に行き詰っております。 相談に乗っていただけると幸いです。 今回、某店舗の改修をすることになりまして、5階建ての建物なのですが1階部分の改修に伴い空調機をやりかえることになりました。 現在付いている空調機は92年あたりに販売されていた機種で、この度の空調機入れ替えにあたり冷媒の種類も変わるので冷媒配管の入れ替えを考えておりました。 その店舗に以前から入られている業者さんがおっしゃるには、現在の冷媒配管を利用して冷媒の種類が変わるので配管内を洗浄してそのまま再利用することが出来るということ。 配管口径も新冷媒の機種では口径が違うのですが、使用できることをメーカーさんに確認してくださり、銅管は耐久性が高いので大丈夫だとおっしゃるのですが、どうも現在付いている空調機の前に設置されていた空調機から配管はそのまま使用されているということなのです。 およそ20年以上使用されている冷媒管で、PSを見ると銅管も裸で配管されているし、これから10年以上使用するであろうことを考えると少しばかり耐久性に不安を感じるのです。 しかし、PSも1階から5階まで通っているわけでもなく、配管をやりかえるとなると工事的に大変なことになりそう。 施主様も年数に不安を感じられては居るようなのですが、安易にやり替えてくれとも言えないようなのです。 冷媒配管の耐久年数と、新冷媒に変更した際に圧力が変わりますが問題が無いのかどうか。 使用状況によることはわかるのですが、一般的なことで結構ですので教えてください。 よろしくお願いします。 |
| 冷媒配管の再使用に関して 注意すべき点は やはり保温材の問題でしょう 古い配管の場合液側が全く裸状態である事も 珍しくはありません 現行のモデルでは 運転条件や機種により液側配管でも結露を起こします これでは大問題に発展します 配管径の問題は一定の条件が満たされれば サイズ違いでも実質的にはOKの事が多いものです 配管内部の洗浄に関しては、 機種により未だR22モデルがあることもあるので (もう無いかもしれないが確認要す)すが 新冷媒の場合三菱電機の場合 冷凍機油の問題が解決されている機種がほとんど ですから管内にスラッジ等がなければ問題は ありません 410A系の場合 圧力の問題ですね、 ただ、保温材の問題があがっている以上 既存配管を使う理由が見当たりません 新たに保温を行うコストを考えれば 新規に配管したほうが結局は安いのでは? |
| 早速のレスありがとうございました。 銅管の耐久性よりも保温材の問題が大きかったんですね。 PS内はほぼ裸で配管されていたので、コストを考えて配管の交換の方向で工事を進めたいと思います。 施主様が配管に不安を持ってらっしゃると(施主様は銅管自体の耐久年数に不安を持ってらっしゃったのですが)業者さんに相談したところ「配管自体に問題がないのに、技術者が素人の言うことをはいはいと聞くようでは駄目ですよ」と言われてしまいまして。 しかし、冷媒の種類も口径も違うし銅管も古いし裸だしと迷っていたところだったので意見を伺えて助かりました。 液管の結露について とても勉強になりました。 どうもありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━