Page 44 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼給水管の止水 将棋指 03/2/18(火) 7:02 ┣Re:給水管の止水 issy 03/2/18(火) 18:12 ┃ ┗Re:給水管の止水 将棋指 03/2/18(火) 22:30 ┗Re:給水管の止水 TOSIKI 03/2/18(火) 22:47 ┗Re:給水管の止水 将棋指 03/2/20(木) 22:34 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 給水管の止水 ■名前 : 将棋指 ■日付 : 03/2/18(火) 7:02 -------------------------------------------------------------------------
| 飲料水を給水したままの配管の漏水を修理する良い資材と効果を教えてください。マホータイなどがあるのは知っていますが、実際に使ったことがないもので、その効果や施工時間等がわかればありがたいのです。 |
| ショーボンド工業株式会社の製品でストラブクランプSBという製品があります。 この製品は継手部用、直管用2種類あります。 生きている配管の漏水箇所に掛けてボルトを締めるだけ。 短管足場用のクランプと形が似ています。 パッキンはEPDMで給湯配管・給水配管・冷温水配管・冷却水配管にも使えます。 |
| >ショーボンド工業株式会社の製品でストラブクランプSBという製品があります。 >この製品は継手部用、直管用2種類あります。 >生きている配管の漏水箇所に掛けてボルトを締めるだけ。 >短管足場用のクランプと形が似ています。 >パッキンはEPDMで給湯配管・給水配管・冷温水配管・冷却水配管にも使えます。 早速の回答ありがとうございます。 紹介された商品、早速見てまいりました。基本的には、上水道の本管分岐をするサドル分岐水栓と同じ構造ですね。 できれば、実際に使用された費用と効果の点について聞けることができると良かったのですが…。 勝手を言ってすみません。 |
| ストイラブ以外で、小口径で重宝するものがあります。 皆さんも経験あるとは思いますが、特に古い配管の 継ぎ手のねじ山からの漏れこれが、なかなか厄介ですね。 そこで重宝するのが圧着ソケットです。 ストラブより安価で六角レンチで締め付ければOK まほうたいの話ですが、この種のものは、ほかにも 色々とありますが、共通して配管内の内圧がかかって いるとなかなか漏水を止めるのは難しいようです。 バルブ等で止水可能(内圧が下げられる)な場所であれば 応急処置には有効だと思います。 |
| >ストイラブ以外で、小口径で重宝するものがあります。 >皆さんも経験あるとは思いますが、特に古い配管の >継ぎ手のねじ山からの漏れこれが、なかなか厄介ですね。 >そこで重宝するのが圧着ソケットです。 >ストラブより安価で六角レンチで締め付ければOK > >まほうたいの話ですが、この種のものは、ほかにも >色々とありますが、共通して配管内の内圧がかかって >いるとなかなか漏水を止めるのは難しいようです。 >バルブ等で止水可能(内圧が下げられる)な場所であれば >応急処置には有効だと思います。 そうなんです。 マホータイでは対応できず、困っていたところでした。圧着ソケットの価格を調べてみます。ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━